Автор Тема: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?  (Прочитано 3757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Dmitrik, на автоматах данного типа имеется регулировка уставок теплового реле. А по срабатыванию на т.к.з. нужно выполнять расчеты. И если линия не слишком длинная и мощность трансформатора достаточно большая, то вполне возможно, что автомат будет защищать КЛ, но в любом случае это нужно подтверждать расчетами.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А данный кабель от ТП, вообще от перегруза надобно защищать, он что питает потребители расположенные во взрывоопасной зоне (и то только при длине кабеля по зданию более 10м) ИМХО?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator
Именно! А нужно ли их защищать от перегруза? И вообще - топикстартеру: дайте чуть больше исходной информации - Мощность расчетная, количество кабелей и пр....
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 