Ну а что по схемам ?
Ну, я привык к однолинейным схемам. Многое мне не понятно.
1. Котел и стиралка сидят на одном УЗО, а потом идет деление на автоматах. Почему бы не поставить два дифа, это будет несколько дороже, но места в щите займет столькоже (4полюса).
2. зачем на освещение ставить УЗО?
3. Розетки. Сначала стоят автоматы а потом УЗО (опять же - зачем?), поставь два дифа.
4. Розетки на кухне. Если на кухне установленна электродуховка (а это сейчас модно, и надо сказать удобно), то ее необходимо запитывать отдельной линией.
5. Двор, гараж, погреб. Возможно УЗО будет выбивать (из-за погреба), поэтому, возможно, имеет смысл запитать погреб отдельной линией с УЗО.
6. На вводе, перед счетчиком должен стоять рубильник (или вводной автомат), которые опечатываются. Но если эта часть схемы существующая, можно оставить так как есть.
Если ноль в обрыве по улице, то никто его через ваш контур подкачивать не сможет...это если своими словами)))
Наоборот своим контуром на входе в дом вы улучшаете общее повторное заземление ВЛ.
http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php - это если с графиками))
Статья расказывет о преимущиствах применения УЗО. При обрыве же нуля в ВЛ в напряжение, приходящее в дом, в зависимости от подключенной нагрузки, будет несколько отличаться от 220В. А на свой контур можно подключать только защитный ноль, т.е. корпуса оборудования. Тема обрыва ноля уже обсуждалась
http://eom.com.ua/index.php/topic,7952.0.html.