Автор Тема: Хочу сделать такой щиток, более менее правильный!  (Прочитано 6315 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут если по уму, нужно делать повторное заземление PEN на вводе, от этого места разводить РЕ, а N вести на счетчик.
Поддерживаю
ДБН В.2.5-23:2010
Quote (selected)
2.1 ... питание электроприемников следует осуществлять от сети 380/220В c системjq заземления TN-C-S
ТТ безопаснее для потребителя
Возможно, я чегото не понимаю, объясните почему. Когда-то давно меня учили, что заземлять без зануления нельзя.

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а что по схемам ????
Бог с ним,  с этим заземлением... :D

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то давно меня учили, что заземлять без зануления нельзя.
Если ноль в обрыве по улице, то никто его через ваш контур подкачивать не сможет...это если своими словами)))
http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php - это если с графиками))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а что по схемам ?
Неправильно)))
Как уже писал, фаза на шине не нужна совсем, Если у Вас сеть однофазная, для чего трёх и 4х полюсники, на освещении земля не нужна?, и не жмитесь на материалах, ставьте хорошие автоматы и контакторы, для себя ведь делаете...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а что по схемам ?

Ну, я привык к однолинейным схемам. Многое мне не понятно.
1. Котел и стиралка сидят на одном УЗО, а потом идет деление на автоматах. Почему бы не поставить два дифа, это будет несколько дороже, но места в щите займет столькоже (4полюса).
2. зачем на освещение ставить УЗО?
3. Розетки. Сначала стоят автоматы а потом УЗО (опять же - зачем?), поставь два дифа.
4. Розетки на кухне. Если на кухне установленна электродуховка (а это сейчас модно, и надо сказать удобно), то ее необходимо запитывать отдельной линией.
5. Двор, гараж, погреб. Возможно УЗО будет выбивать (из-за погреба), поэтому, возможно, имеет смысл запитать погреб отдельной линией с УЗО.
6. На вводе, перед счетчиком должен стоять рубильник (или вводной автомат), которые опечатываются. Но если эта часть схемы существующая, можно оставить так как есть.
Если ноль в обрыве по улице, то никто его через ваш контур подкачивать не сможет...это если своими словами)))

Наоборот своим контуром на входе в дом вы улучшаете общее повторное заземление ВЛ.
http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php - это если с графиками))

Статья расказывет о преимущиствах применения УЗО. При обрыве же нуля в ВЛ в напряжение, приходящее в дом, в зависимости от подключенной нагрузки, будет несколько отличаться от 220В. А на свой контур можно подключать только защитный ноль, т.е. корпуса оборудования. Тема обрыва ноля уже обсуждалась http://eom.com.ua/index.php/topic,7952.0.html.
« Останнє редагування: 16 Травень 2011, 18:11:25 від Сугор »

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем!   beer

Quote (selected)
author=Сугор link=topic=8007.msg57307#msg57307 date=1305558579]
Ну, я привык к однолинейным схемам. Многое мне не понятно.
1. Котел и стиралка сидят на одном УЗО, а потом идет деление на автоматах. Почему бы не поставить два дифа, это будет несколько дороже, но места в щите займет столько же (4полюса).
Да не "несколько", а существенно,  тем более при срабатывании дифа, не понятно  из за чего:  то ли КЗ, то ли утечка , а когда отдельно то всё видно.

Quote (selected)
2. зачем на освещение ставить УЗО?
Что бы обеспечить двухступенчатую защиту всей электроустановки.(более менее правильный щиток делаем :D)

Quote (selected)
3. Розетки. Сначала стоят автоматы а потом УЗО (опять же - зачем?), поставь два дифа.
Это какие розетки? 
Ну да,  плюс ещё два дифа, и того уже четыре, если не Китай то уже под тысячу гришек, а имеющиеся в наличии УЗО и автоматы куда? тем более мне когда отдельно больше нравится.
Quote (selected)
4. Розетки на кухне. Если на кухне установленна электродуховка (а это сейчас модно, и надо сказать удобно), то ее необходимо запитывать отдельной линией.
Этого нет,   из мощных потребителей микроволновка и чайник(часто) и тостер (иногда), на одной пятимодульной розетке, сейчас стоит это всё под автоматом С16 шнайдер, пока не срабатывал.

Quote (selected)
5. Двор, гараж, погреб. Возможно УЗО будет выбивать (из-за погреба), поэтому, возможно, имеет смысл запитать погреб отдельной линией с УЗО.
Вот это самого волнует!!!
А может быть есть какое то другое решение????
Quote (selected)
6. На вводе, перед счетчиком должен стоять рубильник (или вводной автомат), которые опечатываются. Но если эта часть схемы существующая, можно оставить так как есть.
Да эта часть существующая, счетчик трогать не буду , всё будет делаться после счетчмка.

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот так наверное окончательно будет, можно приступать к монтажу.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zmiey, а ты нормальные схемы умеешь чертить, а не картинки с аппаратурой?

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не специалист, так что не взыщите.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не специалист, так что не взыщите.
zmiey, а как же ты за такую работу взялся?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а нащо ставити 4-полюсний дифвимикач при 1-фазному вводі?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не специалист, так что не взыщите.
Взыскать, со штрафными санкциями. >:(
Электричество штука невидимая, но горит "за милую душу".

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
, а как же ты за такую работу взялся?
Опыт и знания какие-никакие есть, но профи себя не считаю, это было бы слишком.
Quote (selected)
нащо ставити 4-полюсний дифвимикач при 1-фазному вводі?
тому що вин е, и цэ УЗО, а не дифвимикач.
Quote (selected)
Электричество штука невидимая, но горит "за милую душу".
поэтому и консультируюсь!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
zmiey

1. А какой смысл 3 полюсного УЗО на 300мА. Если можно поставить однополюсный.
2. Нет вводного автомата перед счетчиком, для безопасной замены.
3. Смысл в таком количестве УЗО. Если после 300мА достаточно 2 УЗО.  на 30мА
4. Смысл вашей фазной шинки. Все делается на гребенке.

Вы чрезмерно удорожаете по материалам оборудования щитка.

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
zmiey

1. А какой смысл 3 полюсного УЗО на 300мА. Если можно поставить однополюсный.
Просто есть в наличии, и может со временем 3х фазка получится

Quote (selected)
2. Нет вводного автомата перед счетчиком, для безопасной замены.
В моём случае получается что только после счетчика можно ставить так как ввод заходит прямо на опломбированные клеммы счетчика

Quote (selected)
3. Смысл в таком количестве УЗО. Если после 300мА достаточно 2 УЗО.  на 30мА
По моему вообще желательно на каждую группу своё УЗО

Quote (selected)
4. Смысл вашей фазной шинки. Все делается на гребенке.
Думал,   но автоматы разных производителей.......... не знаю....


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю