Доброго дня!
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий переходит на медь 10мм2), заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря), но заземление не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... :lol:
Щитка будет два рядом, в одном ввод прямо на счетчик- вводной автомат- входное УЗО, в другом все остальное....
Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант), все комплектующие есть в наличии.
Может когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.

Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения?
Особенно по монтажной схеме.
Спасибо.
« Останнє редагування: 15 Травень 2011, 21:24:56 від zmiey »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По первой схеме: фазы после пускателя на клеммнике никогда не распаивай(даже если клеммник изолированный) Незнающий человек может его принять за клеммник РЕ или нулевой... и влезть)...Вообще по пускателю рисунок как-то непонятен. Нулевые рабочие проводники прерывать пускателем НЕЛЬЗЯ! Фазы после пускателя гони просто шлейфом по автоматам и УЗО. Подключение счетчика нарисовано неправильно-надо так:приход фазы-1клемма,а на нагрузку-2 клемма,приход нулевого-на 3клемму,а к нагрузке-4 клемма.
Ко второй схеме замечаний нет,кроме того что Промфактор редкое г...вно.
Да...по поводу схемы заземления-это не ТТ!
« Останнє редагування: 15 Травень 2011, 22:00:01 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По первой схеме: фазы после пускателя на клеммнике никогда не распаивай(даже если клеммник изолированный) Незнающий человек может его принять за клеммник РЕ или нулевой... и влезть)....
Надо будет приклеить  бирку, Внимание ФАЗА!!!!
И на дверцу наклеить схему!!!

Quote (selected)
Вообще по пускателю рисунок как-то непонятен. Нулевые рабочие проводники прерывать пускателем НЕЛЬЗЯ!
Как нельзя? А как же УЗО вводное или вводной автомат, ведь он разрывает и ноль и фазу???
Это наверное защитные нулевые проводники нельзя!!!

Quote (selected)
Фазы после пускателя гони просто шлейфом по автоматам и УЗО.
Думал об этом, может быть ................
Quote (selected)
Подключение счетчика нарисовано неправильно-надо так:приход фазы-1клемма,а на нагрузку-2 клемма,приход нулевого-на 3клемму,а к нагрузке-4 клемма.
Ну это я просто его обозначил схематично.
Quote (selected)
Ко второй схеме замечаний нет,кроме того что Промфактор редкое г...вно.
Не ABB конечно, но и не Китай.... некоторые хвалят....
Quote (selected)
Да...по поводу схемы заземления-это не ТТ!
А что же это тогда????
« Останнє редагування: 15 Травень 2011, 22:24:57 від zmiey »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как нельзя? А как же вводной автомат, ведь он разрывает и ноль и фазу???
Это наверное защитные нулевые проводники нельзя!!!
Совершенно верно,описка... а какие это у вас проводники? разве не РЕN? ???(PEN -  - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники) ???....(ведь резетки заземлены у вас напрямую от контура?)
 А как вам это:
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители

По поводу системы заземления (если у вас ТТ :( )
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S



А ввобще пусть рассудят нас более опытные товарищи: проводник заходящий на третью клемму счетчика нужно считать PEN-проводником,или N-проводником? Тогда и с системой заземления разберемся...
« Останнє редагування: 15 Травень 2011, 23:01:47 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитировать

    Ко второй схеме замечаний нет,кроме того что Промфактор редкое г...вно.

Не ABB конечно, но и не Китай.... некоторые хвалят....
Как не Китай??? =-0 У меня однофазные контакторы как хлопушки новогодние взрывались!(напряжение катушек было выбрано правильно-не сомневайтесь!).
« Останнє редагування: 16 Травень 2011, 00:33:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно верно,описка... а какие это у вас проводники? разве не РЕN? ???(PEN -  - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники) ???....(ведь резетки заземлены у вас напрямую от контура?)
Нет, у меня это не РЕН, а N.
РЕН может быть только до счетчика, и то не при воздушке по улице когда голый алюминий.....

Quote (selected)
А как вам это:
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители

По поводу системы заземления (если у вас ТТ :( )
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S


В моем варианте только ТТ, т.к. обеспечить условия для TN-C-S, нет возможности.

Ну а по схемам то что????
Пойдет?????

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЕН может быть только до счетчика, и то не при воздушке по улице когда голый алюминий.....
А вообще пусть рассудят нас более опытные товарищи: проводник заходящий на третью клемму счетчика нужно считать PEN-проводником,или N-проводником? Тогда и с системой заземления разберемся...
Завтра подтянутся ГУРУ и рассудят нас...мне самому очень интересно...
« Останнє редагування: 15 Травень 2011, 23:07:17 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что до счетчика- разделить PEN, и поставить автомат рвущий фазу и ноль. После счетчика рвать только фазу (кроме УЗО)

Offline zmiey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да Бог с ней, с системой ТТ, не ТТ....!!!!!
Меня больше схема монтажная волнует, как лучше сделать....

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня больше схема монтажная волнует, как лучше сделать....
В одном случае у вас питание приходит на автомат потом на УЗО,а в другом наоборот...первый вариант приемлемей...Питание снизу (насколько мне известно) можно подводить не на все защитные аппараты (у разных фирм по-разному)...
Разношерстный щиточек...сборная мира получилась...понимаю-экономия! Но я как-то больше привык с фирменными коммутационными рейками в автоматы,а не шлейфом провода по автоматам гнать...хотя в вашем случае (автоматы + УЗО) по другому не выйдет...
Лично я бы выкинул фазный клеммник.
« Останнє редагування: 16 Травень 2011, 00:13:58 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЕН может быть только до счетчика, и то не при воздушке по улице когда голый алюминий.....
При воздушке он является РЕN  проводником и никак иначе...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При воздушке он является РЕN  проводником и никак иначе...
Значит все-таки не ТТ?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не извращайтесь с фазной шиной. Сделайте как все люди, напрямую на автоматы шлейфом через гребёнку. И почему УЗО 4х полюсное? А что такое зубр, я, по ходу, не в теме)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут если по уму, нужно делать повторное заземление PEN на вводе, от этого места разводить РЕ, а N вести на счетчик. Только как тогда
Quote (selected)
заходит прямо на опломбированный счетчик
и
Quote (selected)
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит все-таки не ТТ?
Нет наверное всё же ТТ, так как РЕН не землится на вводе... Во всяком случае, ТТ безопаснее для потребителя, конечно если согласования пройдёте.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 