Автор Тема: Правильное расположение трансформатора в камере  (Прочитано 5655 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, стандартная установка трансформатора в "камере трансформатора" согласно различных типовых проектов - выводами 0,4кВ к входным воротам, т.е я так понимаю это связано с необходимостью контроля масла в масломерном стекле и безопасностью обслуживания (сторона 0,4кВ ближе к входу). Можно ли развернуть трансформатор выводами 0,4кВ к задней стене камеры (контроль уровня масла осуществлять через зеркало). Какие нормативные документы это регламентируют.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой трансформатор? Если ТМ или ТМГ, то у него выводы вообще сверху.
Если ТМЗ - то он как правило ставится в составе внутрицеховых КТП, Если Сухарь - то у него выводы слева и справа.
Так что "Имя, сестра, Имя" (с) :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

K131075.

  • Гість
Трансформатор стандартный ТМ-1000/6/0,4. Вывода располагаются  сверху, т.е. меня интересует возможность подвода КЛ-6кВ со стороны ворот и шин 0,4кВ   со стороны противоположной стены. Масломерное стекло при этом поворачивается к задней стене камеры, можно ли использовать зеркало.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Погоди, Как это КЛ-6 кВ  со стороны ворот? =-0
А выкатывать транс в случае его замены ты как собираешься?
На самом деле если речь зашла о ТМ. То его как правило ставят так, чтобы вывод кабеля ВН был с внутренней боковой стены (условно говоря слева или справа, если смотреть из ворот). Тогда бак с отверстием для осмотра масла будет направлен в сторону наружной боковой стены и в ней делается отверстие, через которое можно посмотреть на уровень масла.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
K131075., А почему в цеху не установить КТП, гемора на много меньше.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А речь идет о цехе? Тогда проще всего поставить внутрицеховую КТП и не париться.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

K131075.

  • Гість
Установить КТП в цеху - предлагал, но заказчику показалось дешевле купить трансформатор ТМ б/у, теперь у меня выбора нет. В камере трансформатора имеются 2-е ворот (помещение угловое, существующее), 2-е ворота на высоте 1,8м от уровня земли в торце камеры(площадки для обслуживания с этой стороны нет и её проблематично установить т.к. выход на проезжую часть, но трансформатор через эти ворота установить можно), вход в камеру  тр-ра предполагается  с площадки в другие ворота.
Спасибо, что подсказали вариант осмотра масломерного стекла трансформатора через отверстие в стене, это возможно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
K131075., Былобы не плохо посмотреть планы. Смущает проход шинами через помещение насосной.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знакомый недавно рассказывал: ему не хотели в сетях согласовывать проект на стандартную КТПНУ-сендвич, из-за того что в одной из камер не возможно контролировать уровень масла в трансе. Как выход из ситуации сети предложили внести в спецификацию, обычное зеркало заднего вида для грузовых машин. Законно ли это, думаю нет, т.к. в ТП может находиться лишь то оборудование, которое имеет необходимые сертификаты соответствия или же это оборудование должно быть в списке, согласно которому, данное оборудование не подлежит сертификации при применении в действующих электроустановках.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы, вопрос отпал, убедил заказчика развернуть трансформатор, что правда привело к  лишнему расходу  кабеля и шины.

Offline sheff_26

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хоча відповідь з запізненням, але краще пізно ніж ніколи...
В міських ТП в Луцьку майже кожна друга ТП має дзеркала для огляду рівня масла, бо при заміні трансформаторів ставлять ті які є в наявності, а вони можуть бути як з правим так і з лівим бачком для масла. тоді як в КТП роблять віконця в корпусі.
А стосовно сертифікату на дзеркало то це брєд повний...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что это за зеркало? Как его в спецификации указать, подскажите, пожалуйста.
Спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.