Кажется, этот вопрос еще не рассматривался... Требуют ли пожарные прокладывать негорючий кабель (в лотке, трубе или без лотка) за подвесным негорючим потолком в офисном помещении? Хотелось бы узнать, в каком нормативном документе об этом сказано, в ДБН В. 2.5-23-2003 прямых указаний, по-моему, нет.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ДБН В. 2.5-23-2003 прямых указаний, по-моему, нет
ДБН В. 2.5-23-2003 замінений на ДБН В. 2.5-23-2010 .
4.37 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам 4.36, каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

e-le

  • Гість
Дякую, тільки що скачала собі оновлений ДБН, подивилася пункт 4.36 - я так розумію, що треба визначатися по ДСТУ 4809? Отже, однозначної відповіді на моє питання про офісне призначення приміщення немає?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
однозначної відповіді на моє питання про офісне призначення приміщення немає
ДБН В. 2.5-23-2010 . Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

e-le

  • Гість
uksusXIII, да, действительно. Я уже просматривала эту тему, но, видимо, невнимательно. Спасибо!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
смотрите эту тему далеко после середины...когда уже были введены в действие новые ДБН В. 2.5-23-2010 !
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 