Автор Тема: Прокладка существующей КЛ-6 кВ под проектируемой автостоянкой  (Прочитано 6561 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Andrey S, конвертни пожалуйста и для Автокада 2006
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Особо тут ничего не придумать. Либо под асфальтом в трубе (согласовав), либо по воздуху, либо в обход
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через территорию проектируемого торгового центра проходит 6 кабелей напряжением 6 кВ
Для выноса высоковольтных кабелей в первую очередь необходимо получить техусловия , только тогда можно будет принять какое то решение .
Та ну перестань, с чего ты решил, что на вынос кабелей нужно ТУ получать?
Это никогда ни в каких ТУ не оговаривается. И в документы, которые подаются на ТУ Генплан не входит.
Это уже работа проектировщика - анализируя генплан, понять какие сети попадают под вынос и соответственно как и куда их выносить. То разве что для КЛ-110 кВ и выше, но они прокладываются по центрам улиц и под площадку обычно не попадают.
Теперь по теме если не выносить: Тут я полностью согласен с Electrician - мой вариант тоже посеять травку и трубы. Правда если кабели пересекают автостоянку по диагонали...
(клевая будет травяная дорожка ;))
Теперь еще пару вопросов:
1. Город?
Если Киев, то:
2. генплан в Киевэнерго согласован?
Если да, то:
3. Что они сказали по поводу этих кабелей?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, на сколько я понял - это Россия. А на генплане кабели лежат за красной линией.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну что тут можно сказать - все таки склоняюсь к своему предложению (газон). Можно попытаться согласовать в сетях перенос линий (в пределах площадки), так чтобы оптимизировать их прохождение через парковку, дабы шли они не таким "косяком", а параллельно стороне парковки и сдвинуть полосу прохождения, чтобы можно было газон организовать как разделительный между двумя рядами парковочных мест. Тут должны генпланисты покрутиться, "переформатировать" участок
я знаю не все, а только половину

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та ну перестань, с чего ты решил, что на вынос кабелей нужно ТУ получать?
Это никогда ни в каких ТУ не оговаривается.
между прочим в прошлом году делали объект тоже в России, так вот там сети проходили по территории строительства. так мы сообщили об этом заказчику и он в течении недели получил ТУ на вынос сетей с территории. Мало того, что в ТУ указали сечение выносимых кабелей, так они еще написали предполагаемое место переноса. так что такие ТУ можно просить))) ТУ выдали городские сети
по поводу газона, так это точно не выйдет. архитекторы говорят, что и так в нормативы по количеству автостоянок не влезают и убирать не будут.
да и что касается красной линии - не важно что кабели не вошли в территорию. оказывается эти замечания прислал сам заказчик а не экспертиза. и так как кабели попадают под проектируемую стоянку, то нужно что-то решать.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, на сколько я понял - это Россия. А на генплане кабели лежат за красной линией.
Ну раз Россия, тогда свое замечание про ТУ снимаю. У соседей может быть что угодно.
А про красные линии не понял. Раз кабели за красной линией, то тогда что за красной линией делает автостоянка?
Насколько я понимаю - за красными линиями строить ничего нельзя и автостоянку в том числе. Ибо это зона для прохода инженерных коммуникаций.
Опять же вопрос к согласованию генплана.
« Останнє редагування: 12 Травень 2011, 15:48:41 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оказывается эти замечания прислал сам заказчик а не экспертиза. и так как кабели попадают под проектируемую стоянку, то нужно что-то решать.
тогда лучше сходить в РЭС (или как там в России) и проконсультироваться с ними (в любом случае общаться прийдется). Если заказчик сам хочет выносить, то пусть берет (если у них так заведено) ТУ на вынос сетей. Кабели можно проложить по краю стоянки, возле опор освещения, там машиномест не как уж и много.
Ну где-то так, это конечно без учета сетей, которые могут там находится.
« Останнє редагування: 12 Травень 2011, 16:16:14 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: