Через территорию проектируемого торгового центра проходит 6 кабелей напряжением 6 кВ
Для выноса высоковольтных кабелей в первую очередь необходимо получить техусловия , только тогда можно будет принять какое то решение .
Та ну перестань, с чего ты решил, что на вынос кабелей нужно ТУ получать?
Это никогда ни в каких ТУ не оговаривается. И в документы, которые подаются на ТУ Генплан не входит.
Это уже работа проектировщика - анализируя генплан, понять какие сети попадают под вынос и соответственно как и куда их выносить. То разве что для КЛ-110 кВ и выше, но они прокладываются по центрам улиц и под площадку обычно не попадают.
Теперь по теме если не выносить: Тут я полностью согласен с
Electrician - мой вариант тоже посеять травку и трубы. Правда если кабели пересекают автостоянку по диагонали...
(клевая будет травяная дорожка

)
Теперь еще пару вопросов:
1. Город?
Если Киев, то:
2. генплан в Киевэнерго согласован?
Если да, то:
3. Что они сказали по поводу этих кабелей?