O.S., вот неслухи то, чё говорено было? Завязываем курить "крепкое"

Аргументирую вышеотстуканное:
берем, к примеру ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ. ДБН В.2.2-23:2009
6.3.11 Кладовые (склады) горючих товаров и легковоспламеняющихся жидкостей, горючих веществ и материалов, или негорючих товаров в упаковке из горючих материа-лов следует размещать возле наружных стен с оконными проемами и отделять их от тор-гового зала и подсобных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и пе-рекрытиями 3-го типа, предусматривая вход в них через тамбур-шлюз.
В предприятиях торговли не допускается предусматривать кладовые (склады), а также производственные помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности согласно НАПБ Б. 03.002. Кладовые (склады) необходимо разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в пределах каждого отсека установ-ку сетчатых или других перегородок, не достигающих потолка. Дымоудаление в этом случае предусматривается на отсек в целом.
Из кладовых площадью до 50 м2, имеющих выходы в коридоры, дымоудаление до-пускается предусматривать через открывающиеся окна, расположенные в конце коридо-ров, если расстояние от двери кладовой до окна, расположенного в конце коридора, со-ставляет не более 15 м. Из кладовых (складов), примыкающих к разгрузочным (загру-зочным) помещениям и платформам, и сообщающихся с ними дверными и оконными проемами, дымоудаление устраивать не нужно.
Из кладовых (складов) площадью более 50 м2 следует предусматривать дымоудале-ние через оконные проемы или специальные шахты, а при размещении таких кладовых в подвальном этаже – предусматривать для каждого отсека не менее двух окон с приямка-ми размером не менее 1,2 м ? 0,9 м. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% от площади этих помещений.
Обращаю внимание, как усё подробненько расписано.