Автор Тема: Нужна помощь - освещение автодорог  (Прочитано 2547 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Господа поздравляю Вас с праздником Победы!
У меня следующий вопрос:  Какая разница по величине (числовое значение) между Рр и Ру (расчетной и установленной мощностью) для освещения автодорог. Сильно ногами не пинайте.
С уважением. Евгений.
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 10:35:35 від hi_tech »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установленная - это то, что ты установил (выяснил у производителя, в принципе максимальная).
Расчетная - та, которую рассчитал, с учетом всех коэффициентов (в принципе реальная).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
для освещения автодорог
Ру равняется Рр

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ру равняется Рр

Абсолютно вірно.

6.3.39. Коефіцієнт попиту під час розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним 1,0. (ПУЕ)

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ, п.6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 1,0.
Получается Рр.= Руст.* Кс (равный 1)=Руст.
Расчётная мощность в данном случае равна установленной: ведь светильники у вас все одновременно  включаются в ночное время :)

 