Автор Тема: Управление 4-мя насосами  (Прочитано 10470 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #30 : 11 Травень 2011, 15:52:40 »
Что-то я такие котлы не слышал, а марка какая? и насосы какие подпиточные или сетевые?
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 15:54:28 від rza »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #31 : 11 Травень 2011, 16:24:52 »
мал ошибка водогрейные котлы  КВМ(а) :-[, насосы сетевые ???

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #32 : 11 Травень 2011, 16:30:29 »
ну тогда частотники не нужны смысла их ставить нет, задвижками один раз расход настроят, и все. 

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #33 : 11 Травень 2011, 16:37:14 »
а третий насос когда работает какая-то схема работы замысловатая?

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #34 : 11 Травень 2011, 17:53:00 »
 :D
ну тогда частотники не нужны смысла их ставить нет, задвижками один раз расход настроят, и все. 
:D
А на машине вы тоже так ездите? Газ в пол,а скорость регулируете тормозом?? )))) Далеко не уедете.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #35 : 11 Травень 2011, 18:12:37 »
какя то странная аналогия, тут экономическая и техническая эффективность принятых решений, смысл использовать частотник если расход воды неизменен он как включится так и будет работать с постоянной скорост, где вы тут регулирование нашли, я постом выше писал конткретно для сетевых насосов.     

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #36 : 11 Травень 2011, 18:17:32 »
какя то странная аналогия, тут экономическая и техническая эффективность принятых решений, смысл использовать частотник если расход воды неизменен он как включится так и будет работать с постоянной скорост, где вы тут регулирование нашли, я постом выше писал конткретно для сетевых насосов. 
Вот именно,что насос будет электроэнергию расходовать на 100%, а полезный расход будет 60-70%. И где тут экономическая эффективность?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #37 : 11 Травень 2011, 18:36:46 »
так для этого технолог и подбирает насос с двигателем, а что вы регулировать будете, куда вы датчик установите, от частых изменений расходы воды через котел систему отопления разбалансируете плюс котлы угробите,   
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 18:38:17 від rza »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #38 : 11 Травень 2011, 18:39:01 »
erika24, если вам нужен пример программы , скачайте  и установите Конфигуратор CDL, в  справке есть пример для управления насосной группой из двух насосов. Частотники в вашем случае - стрельба из пушек по воробьям

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #39 : 11 Травень 2011, 18:45:39 »
так для этого технолог и подбирает насос с двигателем, а что вы регулировать будете, куда вы датчик установите, от частых изменений расходы воды через котел систему отопления разбалансируете плюс котлы угробите
Ну в части сетевых насосов, наверное, действительно нет смысла частотники ставить. Но только при условии грамотного выбора насосов. У нас на водогрейной котельной на сетевые насосы поставили частотники - окупились за 6 месяцев. Но там 12 котлов на одном тракте, а не 3.

Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #40 : 11 Травень 2011, 19:11:36 »
Набросал такую схемку. Реле- Easy 719 от Moeller.
Датчик-реле давления- ДЕМ102, перепада давления- ДЕМ202.
Ключевой вопорс- если котлы работают в каскаде, есть ли автоматика котельной? Выдаст ли она сухой контакт о включении одного или второго котла?
Если нет, надо брать прибор посложнее- со входами по температуре, с большим числом выходов для пуска котла, с большим числом входов для защит, сигнализации и прочего.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #41 : 12 Травень 2011, 07:30:35 »
Набросал такую схемку.
вот это дело, котлы управляются от своего пульта насосы вкл в зависимости от к-ва котлов и аварийно выкл. при понижении давления в системе :-[

Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #42 : 12 Травень 2011, 13:29:59 »
Совершенно верно. А включение резервного насоса происходит, если на одном из насосов перепад ниже номинального

Offline dimon_prihod

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #43 : 15 Липень 2011, 13:11:04 »
Наше предприятие производит такие пульты, зачем ломать голову, когда это всё уже давно придумано нами ООО "ПРОМА УКРАИНА"

Краткое описание:

Скачать инструкции: [url=http://promaukraine.com.ua/load.php]http://promaukraine.com.ua/load.php


Сделаем и запрограммируем всё что угодно. :)
тел 050 36-465-36, Дима
« Останнє редагування: 21 Травень 2012, 15:10:49 від dimon_prihod »

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Управление 4-мя насосами
« Reply #44 : 11 Квітень 2012, 14:50:17 »
Найпростіше застосувати добові реле часу. Найдешевше - вітчизняні РЕЛСІС (Київський електротехнічний завод) www.relsis.ua.
А найкраще, на мій погляд, програмоване логічне реле (ПЛР), наприклад LOGO! (Siemens), Easy (Eaton-Moeller), Zelio (Schneider Electric).
PS. ПЛР доцільно застосувати, бо воно замінить деяку схему і для заміни логіки роботи не потрібно виконувати монтажних робіт по-новому, а лише
завантажити нову програмку. Та й ПЛР не дуже вже й дороге - орієнтовно 130 ЄВРО.
Ще - за співвідношенням ціна-якість з власного досвіду знаю, що найкраще застосовувати Zelio (Schneider Electric), хоча дивіться які умови і знижки Вам надають різні виробники...
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: