Автор Тема: Обрыв/отгорание магистрального нуля  (Прочитано 14496 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот здесь ответить не могу. Схемы электроснабжения метро не знаю

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Последний довод: а как же быть с сетями с изолированой нейтралью? Например метро. На станциях очень много однофазных потребителей, и я сомниваюсь, что они подключены идеально симетрично.
Нулевой провод то все-равно есть.
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нулевой провод то все-равно есть.
мда, немного не в тему :'(

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Последний довод: а как же быть с сетями с изолированой нейтралью? Например метро. На станциях очень много однофазных потребителей, и я сомниваюсь, что они подключены идеально симетрично.
Вот так плавно ... до метро докатились...  :D  А поезда метро питаются, насколько я слышал, постоянным током напряжением около 850В.
« Останнє редагування: 06 Травень 2011, 08:47:36 від yikell »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell, Мда, отвлеклись от темы :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно нашел как решить спор. Предлагаю несколько страниц из пособия по главе 1.7.ПУЭ( http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=740). Приходится признать что был неправ, по крайней мере в некоторых местах. Действительно, при обрыве нуля, при большой разнице в загрузке фаз - возможно, как говорят авторы пособия, увеличение напряжения на электроприемнике до 325В. И хотя это, все таки не 380, но все равно не приятно. Правда это возможно при существенной несиметрии (ток максимальнонагруженной фазы в 10раз больше минимальнозагруженной)). При "несущественой" несиметрии  (ток максимально нагруженной фазы в 2раза больше минимальнонагруженной) напряжение не привышает 255В, что тоже не приятно, но не так смертельно. Надо отметить, что пример был для ВЛ, и в нем рассматривалось влияние повторного заземления
« Останнє редагування: 16 Травень 2011, 13:13:16 від Сугор »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН рекомендует защитное отключение однофазных потребителей при повышении напряжения только в случае их питания от ВЛ.
В случае однофазных вводов от стояка в квартиры жилого дома - стоит ли предусматривать установку реле напряжения?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, Я в квартире у себя поставил DigiTOP V-protector VP-40A (дом питается по КЛ), хуже не будет, так как имеет место отгарание нуля на шпильке трансформатора, нулевой жилы кабеля или в ТП или в щитовой дома, только сначала в лаборатории по образцовому вольтметру выставил уровень напряжения, погрешность была около +10 В вместо 5 гарантированных.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
inspektorpo, согласен на все 100%. решение разумное. могу ли я убедить заказчика, в том, что на вводе в квартиры необходимо ставить реле напряжения? п. 5.8 ДБН В.2.5-23:2010 однозначного ответа вроде как не дает

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, убеждать, - зачем? Просто указать на стоимость бытовой техники и ремонта оной по сравнению со стоимостью реле напряжения. А дядька пущай сам решает сколько у него денег сейчас и сколько у него будет потом.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да вот только дядьке, который строит, все равно кто там жить будет и кто сети будет эксплуатировать =(

Offline раша

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
От перенапряжение можно защить реле напряжения,а вот как бить с" защитным занулением"(речь о многоэтажных убитых временем стояках),если например человек принимает душ  при вкл бойлере?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как бить с" защитным занулением"(речь о многоэтажных убитых временем стояках),если например человек принимает душ  при вкл бойлере?
раша, а для этого служит дополнительная система выравнивания потециалов

Offline раша

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и давайте рассмотрим ее на  на примере совдеповской кирпичной 9-ти этажки.Этажнный щит занулен,стальные трубы  сосед в низу заменил на пластик,заземляющий  в ванной провод для ванной (если был) строители вырубили.Вся квартира выполнена трех жильной проводкой,вся быт техника включена в роз с заземленим,но основная земля с квартирного щита подсоединена  к этажному щиту -и огорел ноль этажем ниже.........

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
раша, по идее, в старых домах стояки прокладывались в стальных трубах и они приваривались к корпусам этажных щитов, так что отгорание нуля, в данной ситуации, ниче не грозит - РЕN-проводник продублирован. Другое дело отгорание нуля в ТП или во ВРУ дома. В данном случае, для предотвращения поражения эл.током бойлер подключить через УЗО.
Где-то на форуме была похожая тема, я там выкладывал табличку из пособия по гл.1.7 ПУЭ.
« Останнє редагування: 18 Серпень 2011, 22:43:00 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю