Автор Тема: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования  (Прочитано 2730 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересует Кс по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для расчёта нагрузок на:

1. этажных щитках
2. на вводном ВРП офисного здания.

По ДБН В.2.5-23-2010 таблица 3.10 его надо принимать исходя из количества электроприёмников.
Но смущает то, что если у меня 20 приточно-вытяжных установок - Кс=0.45.

Подскажите, какие Вы берёте Кс?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какие Вы берёте Кс?
по ДБН В.2.5-23-2010 только таблица не 3.10, а 3.11

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не будет ли занижена расчётная нагрузка приточно-вытяжной вентиляции, если для 20-ти вен? установок Кс=0.65  ?

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, по ДБН В.2.5-23-2003  (табл. 4.10) Кс для 20 кондишинов был 0,5-0,65 в зависимости от % потребляемой энергии. ИМХО реальный коэффициент.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициент спроса всегда хорошо... но если у вас (допустим в день) работают все системы (допустим на каждом этаже в +30 работают приточно-вытяжные системы)  то берите 1,0 поскольку все системы работают и не смотрите на ДБН... я как думаю то коэффициент который написан в ДБНе, означает взять не меньше!!! все что больше коэффициента ДБНа ошибки не даст!!!! beer
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 01:24:15 від alvo »

 