Автор Тема: Проектирование электроснабжения рынка  (Прочитано 1772 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ramazan1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
  • Слава Україні!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть КТП с 9-ю отходящими по 0,4кВ, думаю кабелем развестись на 9 кабельных сборок, а как запитать палатки вообще нет понятия, хоть едь на рынок и смотри. Мож у кого есть опыт или идеи. Спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как запитать палатки
От сборок

Offline ramazan1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
  • Слава Україні!
    • Перегляд профілю
    • Awards
я понимаю что от сборок, но там 200 палаток, а каждую палатку кабелем от сборки чето стремно

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ramazan1978, Ну тогда имеет смысл съездить на ближайший рынок и посмотреть как делать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
там 200 палаток, а каждую палатку кабелем от сборки чето стремно
По магістральній схемі (від палатки до палатки) , в кожній палатці свій електролічильник . Кількість палаток в одній магістралі визначити в залежності від їхньої потужності , я б рекомендував на кожну магістраль до 63 А для можливості застосування модульних автоматів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Воздушки (ВЛ).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я б рекомендував на кожну магістраль до 63 А для можливості застосування модульних автоматів

Ну модульні автомати зараз і на 125 А є, це не проблема.
А так дійсно, по магістральній схемі підключати палатки, кількість магістралей залежить від потужності 1-ї палатки і їх розташування можливо.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, не нужно изобретать велосипед, Поставь распред щиты по рынку, и от них с модульных автоматов питай палатки, кабелем в трубе, в  полу
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну модульні автомати зараз і на 125 А є, це не проблема
На вводі в палатку ставити модульний автомат більше 63 А (при умові що по магістральній лінії буде протікати загальний струм > 63 А) недоцільно , вартість таких автоматів набагато більша від автоматів до 63 А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.