Автор Тема: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов  (Прочитано 4838 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, всем!
Есть встроенная ТП. ЕЕ помещения располагаются следующим образом - камера трансфрматоров с 3-мя трансформаторами, потом РУ-6 кВ, вторая камера трансформаторов с 3-мя трансформаторами. Эти помещения располагаются в один ряд. Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ по схеме выносных трансформатор. Можно ли через камеру с 3-мя трансформаторами в полу заложить трубу и завести кабели на другое ТП?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, а можно схему, а не на словах?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, да есть люди, которым не нравится прокладка ВВ кабелей под трансформаторами.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если труба будет замоноличена в перекрытие пола - то не вижу никаких препятствий. Важно только продумать как кабели будут в нее заходить и выходить - радиусы изгиба, приямки и пр...
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
А почему, если у него все камеры в ряд? Что кругами ходить? Так действительно кабель не засунешь.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, меня смущает следующее:
Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
А почему, если у него все камеры в ряд? Что кругами ходить? Так действительно кабель не засунешь.
ну если маслянники то вопрос отпадает сам собой. Ибо яма.
А если сухие - то в приницпе возможно.
Бригадир, меня смущает следующее:
Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ
А чем тебя это смущает? Длиной трубы? Ну так ее до 40 метров можно, а 2 камеры трансов - ну сколько они могут быть: ну метров 8 от силы с учетом перегородки.
Я не вижу никаких проблем. Просто нужно приямки под ячейками грамотно разрисовать.
А еще лучше - выбить от архитекторов кабельный этаж под все ТП и все вопросы отпадут сами собой. :thumbsup:
К слову в Киеве встроенное ТП больше чем на 2 транса без кабельного этажа - моветон.
« Останнє редагування: 06 Травень 2011, 12:43:45 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем тебя это смущает?
Андрюха РЗА, Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто нужно приямки под ячейками грамотно разрисовать.
и возле транса.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем тебя это смущает?
Андрюха РЗА, Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
И что? ты же кабель не транзитом через камеру гонишь, а в трубе, замоноличенной в полу. Вообще конечно неплохо было бы увидеть планировку ТП, чтоб не тыкать пальцем в небо.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, по этому и хотелось бы посмотреть схему расположения оборудования.
Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПЛАНЫ, ПЛАНЫ!
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, по этому и хотелось бы посмотреть схему расположения оборудования.
Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
Просто если труба замоноличена в пол - то еможно прокладывать под чем угодно. И уж тем более под "чужими" трансами.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.