Автор Тема: Выбор напряжения  (Прочитано 1996 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Burbon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор напряжения
« : 02 Травень 2011, 12:22:52 »
Всем привет, недавно столнулся с таким вопросом, у меня есть печь с мощностью 800 кВт. Со специалистами возник вопрос на какое напряжение ее лучше поставить 380 или-же 660. Раскажите какие есть методики расчета по выбору напряжение к мощностям, и какую мощность мне поставить? Я впервые сталкиваюсь с таким вопросам, поэтому пишу сюда!)

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор напряжения
« Reply #1 : 02 Травень 2011, 23:03:12 »
Вы и трансформатор под печь будете ставить? или на предприятии уже есть какие-то сети? Если уже есть ТП с 0,38 или 0,66 кВ , наверно под них и нужно пристраиваться.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор напряжения
« Reply #2 : 03 Травень 2011, 09:58:36 »
Двигатели мощностью свыше 300 кВт, как правило, выполняют на напряжение 6 кВ. Не уверен, что исполнение печи позволит такое напряжение, но в этом вопросе (напряжения применяемые в печах) я некомпетентен. Однако у печи должны же быть какие паспортные/технические данные. Почему нужно гадать?
я знаю не все, а только половину

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор напряжения
« Reply #3 : 03 Травень 2011, 15:10:19 »
        При проектировании при той же мощности выше напряжение ниже токи.При привязке существующего оборудования
инженерное решение :исходя из ТД оборудования и существующих сетей или проектных решений по модернизации.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор напряжения
« Reply #4 : 03 Травень 2011, 21:14:42 »
Здравствуйте. Сообщите назначение печи и его тип (нагревательная, индукционная, рудно-термическая, сталеплавильная и др). На 380В будут очень большие токи. Например электрокотлы с такой мощностью думаю лучше на 6-10кВ. Для сталеплавильной печи возможно понадобится свой печной трансформатор, высокая сторона возможно будет на 6 или 10кВ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор напряжения
« Reply #5 : 03 Травень 2011, 21:41:14 »
на какое напряжение ее лучше поставить
Напряжение должно соответствовать техдокументации на печь . Неужели ваши специалисты сами ее спроектировали и изготовили ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: