Автор Тема: Собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ  (Прочитано 2501 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу растолковать кто знает как должны быть устроены собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ. 2 ТСНа нужно или достаточно 1 (при постоянном опертоке и без принудительного охлаждения трансформатора). Куда правильно подключать ТСН на шины или же лучше на ввод? Есть ли нормативные документы которые относяться чисто для собственных нужд ПС (или только ПУЭ и ГКД 341.004.001-94)?Заранее спасибо!
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 ТСНа нужно или достаточно 1
якщо ПС живить об"єкти ІІІ категорії, достатньо одного.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо ПС живить об"єкти ІІІ категорії, достатньо одного.
подскажите где это можно прочитать

В даном случае ІІ категория, но потребители имеют резервное питание от другой ПС
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
обственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ. 2 ТСНа нужно или достаточно 1
ГКД 341.004.001-94
4.4. На ПС 35 кВ і вище слід устаювати не менше двох трансформаторів власних потреб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: