Есть нефтеналивная баржа, на которую с берега сливают топливо автоцистерны. Нужна ли молниезащита?
По НАПБ В.01.056-2005/111
5.1.7 ...Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса 1 считается в следующих максимальных пределах по горизонтали и вертикали:
...- 20 м от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, а также эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищённым для соответствующих категорий и групп взрывоопасной смеси.
По классификатору "КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС) И ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТОВ (ТЗП)" размер взрывоопасной зоны
Стоянка автоцистерн при сливе ЛВЖ и смотровые колодцы подземных резервуаров ЛВЖ - 5 м по горизонтали и вертикали от закрытого места слива (границ колодца)
То есть согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" уровень молниезащиты 2? Я так понимаю, что защищать нужно только зону радиусом 5 м от места присоединения топливовоза к эстакаде, а не весь топливовоз?