Автор Тема: Расстояния между трансформаторами  (Прочитано 12682 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересный пункт, но как-то очень странный.
перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции
я знаю не все, а только половину

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункты 4.2.141 и 4.2.119 не являются взаимоисключающими,только в п.4.2.141 снимаются некоторые ограничения.И нужно
учесть предложения,приведенные в ответе 12.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересный пункт, но как-то очень странный.
перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции
Понимаешь там то в начале говорится о
Quote (selected)
4.2.141. Установку КТП или силовых трансформаторов в производственном
помещении необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
...
И поэтому я так понимаю это все-таки о трансах. А в данном контексте меня фраза
Quote (selected)
...их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются.
вводит в ступор. ???
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел!
Читаем внимательно п. 4.2.138.
Quote (selected)
4.2.138. Требования, приведенные в 4.2.139-4.2.148, распространяются на РУ
и ПС напряжением до 35 кВ, расположенные в производственных помещениях.
Эти пункты были взяты из старого ПУЕ-86 из раздела "Внутрицеховые трансформаторные подстанции", а там в цехах всегда творилось что попало. И к обычным встроенным ТП эти пункты применять нельзя!!!!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну насчет производственных помещений, я сразу заметил, а пункт разбирал из любви к искусству  :D и все таки больше склоняюсь к тому что
речь о растояниях между подстанциями
:-[ почему-то мои знания стилистики русского языка толкают к этому выводу
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть. Просто то что я видел во внутрицеховых ПС, там энергетики вытворяют вообще все что им в голову взбредет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.

Указанное расстояние принимается до наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от поверхности земли.
 ;)
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.
Русс, а можно уточнить номер пункта и дату издания, а то у меня:
Quote (selected)
4.2.233. Пневмосеть должна сооружаться по кольцевой схеме, разделенной на отдельные участки с помощью запорных вентилей.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, переработанное
и дополненное, с изменениями)


ВКЛЮЧЕНЫ все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 30 декабря 1997 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.
Добавлены изменения от 14.07.98 и новая редакция раздела 6

Да это Росия,но ТРАНСФОРМАТОРЫ и ТП они и в Африке...
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Русс, Просто в Украине сейчас действует редакция 2009г

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Русс, Просто в Украине сейчас действует редакция 2009г
Я понимаю!!! Тогда пункты 4.2.112 и 4.2.113 (читать до конца и посмотреть на название подраздела)  ;)
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
4.2.112. Расстояние в свету между установленными под открытым небом трансформаторами определяется технологическими требованиями и должно быть не менее 1,25 м.
...
4.2.113. Между установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 МВ • А и более...
Насколько я понимаю, это не относится к ЗТП 10/0,4кВ

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит не относиться !
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Русс, да, тут речь шла именно о встроенных ТП. И поэтому единственный пункт ПУЕ, который тут  актуален - это именно 4.2.119 с расстояними до стен.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 