Если трансформаторы взаимно резервирующие (недопустимо одновременное отключение всех трех), то следует или разделить сеткой, или, как минимум, обеспечить расстояние безопасного обслуживания 1,25 м, как для установки под открытым небом согласно требований ПУЭ-08 (гл. 4.2, п. 4.2.112).