Автор Тема: Зарядная станция для електропогрузчиков  (Прочитано 2958 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги!

Не нашел похожей темы и открыл новую.
В разделе промышленных зданий так как моя проблема относится к промышленному предприятию.
На промышленном предприятии с иностранными инвестициями в Закарпатской области,
эксплуатируются 7 електропогрузчиков и 2 електроштабелера.
Имеется 4 зарядных устройства.  Зарядка електропогрузчиков осуществляется без выемки АКБ.
Ремонт и обслуживание АКБ у заказчика не производится, только зарядка с помощью штатных ЗУ.
АКБ не обслуживаемые, герметичные, зарядка напряжением до 2,3 Вольта на елемент.
Предполагается сооружение зарядной станции на 4 поста.


Инспектор охраны труда (ОТ) написал предписание среди прочих в п.3 Відсутне акумуляторне приміщення для зарядки акумуляторів ел.навантажувачів, зарядка акумуляторів здійснюється на складі - порушено п.6.6 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила беспечної експлуатації ел.установок споживачами.

Казалось нет помещения зарядки АКБ и нет проблемы, ан нет.
Инспектор требует - а самое странное заказчик согласен выполнять требовыание.
Но суть проблемы в другом.
Какой нормативный документ требует наличие зарядной станции?
При каком объеме оборачивающихся АКБ или зарядных устройств (ЗУ) или количестве електроподъемников необходимо сооружать зарядную станцию?

По ПУЕ-2009 п.4.4.27 касается помещения аккмуляторных батарей - производство категории Е и должно размещаться в зданиях второй стапени огнестойкости.

Прошу помогите разобраться что есть - помещение аккумуляторных батарей по ПУЕ и что там происходит, и к какой норме пристегнуть предполагаемую зарядную станцию для електропогрузчиков?


« Останнє редагування: 27 Квітень 2011, 17:23:04 від Руслан и Людмила »
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, для начала, все эти вопросы не к электрику, а к технологу. А электрик приступает к работе уже на основании задания (с указанием категории помещения) полученого от технолога.
С моей точки зрения, для погрузчиков должно быть выделено помещение (вне зависимости на сколько они пожаро и взрывоопасны), в котором будет призводится обслуживание оных.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При кількості машин до 6 шт дозволяється проводити зарядку безпосередньо на машині на вільних місцях приміщень , при розміщенні в одному місці не більше 2 електрокарів .
ВБН-АПК-03.07 Табл.2 . п.4.4.2.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250
« Останнє редагування: 27 Квітень 2011, 21:15:47 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 