Подскажите,  к какому объекту отнести цех по пошиву чехлов для автомобилей согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008, приложение А. По моим предположениям выходит п. 7 и РБЗ - 4 при 0,1<N?2. Потому, что "зон  вибухо  і   пожежонебезпечних   класів" нет. Стены и перекрытие бетонные, степень огнестойкости выходит - 2. Кто может аргуметировать другие выводы. :-[
« Останнє редагування: 27 Квітень 2011, 16:35:44 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому, что "зон  вибухо  і   пожежонебезпечних   класів" нет
Нужно уточнить у технологов, но, по моему, П-IIа присутствовать будет (производство все таки), так что РБЗ - 2 или 3

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
зон  вибухо  і   пожежонебезпечних   класів" нет.
А что чехлы из асбеста шьют? Мне кажется,что это пожароопасный объект.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вывод: зона П-IIа, помещение - II степени огнестойкости, считаем N, при  0,1<N?2  - III РБЗ,  п.4  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ,д. А. Правильно ли?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, к сожалению в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не дается четкого критерия выбора между III РБЗ и II РБЗ, когда такой выбор присутствует, как, например в п.4 приложения А. Я думаю надо исходить из величины N, если она длиже к 2, то IIРБЗ, если ближе к 0,1 то III РБЗ.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда при 0,1<N?2 брал III РБЗ. Так как есть еще:
тоже, при N>2 - II РБЗ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, В п.4 в верхней графе II и III РБЗ идут через запятую

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит нужно брать по усмотрению или III, или II  :). При этом мы ничего не нарушаем.
В РД этот пункт был четко прописан.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.4.5 Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень, наведених у табл. 9. (20 м) для III РБЗ. А 100 м может быть , ведь 100 не меньше 20? Как то не логично. Ведь если по периметру (Р=260 м.) здания защищенного сеткой ставить струмовыдводи и если их будет два то это не противоречит этому требованию. Где правда или это опечатка и должно быть "не более". По физике - чем их больше , тем лучше. :-[
« Останнє редагування: 28 Квітень 2011, 12:00:30 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В РД этот пункт был четко прописан.
к сожалению он уже не действет
При этом мы ничего не нарушаем.
в принципе, согласен. При использовании сетки - разницы нет. Но вот при построении зон защиты - эта разница появляется.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Спасибо. Может кто знает ссылку на свежий прайс ОВО?
« Останнє редагування: 28 Квітень 2011, 14:40:59 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрю проект в файловом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1358 возникает вопрос, почему есть переход от молниеотвода диметром 8 мм на проводник диам 10 мм и второй - поперечнй соединитель молниеотводов не описан совсем - материал , диаметр?
« Останнє редагування: 28 Квітень 2011, 15:03:36 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто знает ссылку на свежий прайс ОВО?

лови! вот каталог ОБО я залил: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1563  :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо, но с каталогом нет проблем - проблема с ценами на оборудование , заказчик хочет предварительный расчет на оборудовании разных производителей. Обращаюсь к поставщикам, они говорят присылайте заявку вышлем счет-фактуру на заказ. А чтобы посмотреть просто цены на ОВО, и т. д. негде. :(
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 