Автор Тема: Расчёт потери напряжения КЛ  (Прочитано 15897 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения для кабеля АВБбШв 3*70!
 Со скамьи института нас учили расчитывать потерю напряжения след образом, для КЛ:
дельта U=1,73*I*L*(r*CosF+x*SinF),
где r - активное сопротивление 1 км линии,
      х - индуктивное сопротивление 1 км линии.
      F  - угол сдвига между током и напряжением.
Напряжение 0,4кВ.
Расчитываю:
 дельта U=1,73*84,5*0,07( 0,42*0,8+0,061*0,6)=10,2 В
Воть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #1 : 25 Квітень 2011, 08:32:31 »
кабеля АВБбШв 3*70
Напряжение 0,4кВ.
Почему кабель трехжильный ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #2 : 25 Квітень 2011, 08:59:23 »
А что на напряжение 380В кабели 3-х жильными не бывают!?
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #3 : 25 Квітень 2011, 09:01:24 »
Там идёт к рабочим проводникам прибавка провода 1*35, марку его я незнаю! мне хотя бы потерю напряжения АВБбШв посчитать для начала :-[
Воть...

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #4 : 25 Квітень 2011, 09:59:28 »
Линучка,  Уточните характер нагрузки) и  способ прогладки кабеля и дополнительного проводника?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #5 : 25 Квітень 2011, 12:37:14 »
ну я использую формулу дельта U=М/С*S,
М-момент, С- постоянная, S-сечение . C в вашем случае равно 46 (по-моему)
надо глянуть таблицу в Кнорринге

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #6 : 25 Квітень 2011, 13:53:58 »
я использую формулу дельта U=М/С*S
Такая формула (расчет по моментах) подходит для чисто активной нагрузки , при наличии реактивной составляющей потеря напряжения будет больше .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #7 : 25 Квітень 2011, 13:59:42 »
Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения

http://www.online-electric.ru/theory/volta.php
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #8 : 25 Квітень 2011, 14:46:27 »
Я пользуюсь авралом, тоже правильно считает :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #9 : 25 Квітень 2011, 16:23:14 »
Спасибо за ссылки! но мне для развития самой интересно найти дествительно правильную формулу расчёта, а не по программе считать! (по программе у меня данные по предыдущему расчёту не сходятся! а значит где то ошибка, может быть даже и в программе...). Помогите, ведь кто то же считает обычной формулой, а не доверяет программе!!!
Воть...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

F241284

  • Гість
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #11 : 25 Квітень 2011, 17:59:44 »
Я считаю по формуле, приведенной в справочнике  по освещению подж ред. Кнорринга стр 345 формула 12-15. Вроде нормально

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #12 : 25 Квітень 2011, 19:04:26 »
найти дествительно правильную формулу расчёта
Ответ #7 . Посмотрите еще раз , там есть формула .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #13 : 26 Квітень 2011, 06:16:44 »
Roman3R,  Спасибо Вам за ссылку! :)
Сегодня подошла к своему начальнику с этим вопросом, он мне объяснил, что моя формула совершенно справедлива для расчёта потерь КЛ, только полученное значение необходимо привести к одной фазе! Также как показывает ваша формула из ссылки!
 Ещё раз спасибо! ::)
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт потери напряжения КЛ
« Reply #14 : 26 Квітень 2011, 06:23:54 »
А ещё вопрос, кто где берёт удельные активное и реактивное сопротивление линии?
Я беру из "Справочника энергетика"  под редак. А.Н.Чохонелидзе, но может быть есть ещё какие нибудь нормативные документы?
Воть...

 