Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения для кабеля АВБбШв 3*70!
Со скамьи института нас учили расчитывать потерю напряжения след образом, для КЛ:
дельта U=1,73*I*L*(r*CosF+x*SinF),
где r - активное сопротивление 1 км линии,
х - индуктивное сопротивление 1 км линии.
F - угол сдвига между током и напряжением.
Напряжение 0,4кВ.
Расчитываю:
дельта U=1,73*84,5*0,07( 0,42*0,8+0,061*0,6)=10,2 В