Формула: dU=(P*L)/(S*k),

де Р-потужність яка передається,
     L-довжина лінії,
     S-переріз кабеля,
     k-коефіцієнт (для 3-ф мережі з алюмінію k=46).

dU=(90*590)/(240*46)=4,8 %
Спасибо огромное!!! Наконец-то я понял как применять формулу для нескольких кабелей! Если кабелей два,то и мощность передаваемую по этим кабелям,соответственно, делим на два! Было бы три нитки,делили бы на три и т.д.
Вот уж действительно "Век живи- век учись!"
Сугору отдельное спасибо за полезную книгу Шаповалова!А то на форуме ее довольно часто цитируют,а посмотреть не удавалось...