Помогите монтажнику. Надо проверить возможность альтернативной запитки объекта.
По проекту:длинна кабельной линии (прокладка в кабельном бетонном канале - (что-то типа непроходного тоннеля) на кабельных полках) от ЗКТП до ВРУ длинной = 474 м. Расчетная максимльная мощность 180 кВт,расчетный ток(почему-то?) 282,3А, кос фи 0,97. Был выбран кабель АВВГ 3Х185 + 95 в две нитки. В связи с тем,что хрен кто в этот непроходной тоннель(кабельный бетонный лоток на глубине от 1м до 2,5м под слоем земли,асфальта,тротуарной плитки и т.д.) сможет впихнуть такие кабелюки, появилась необходимость альтернативной трассы кабеля.
Альтернатива такова: трасса может проходить кабелями в земле,но ее длинна составит уже 590 метров. Остальные расчетные токи и мощности остаются те же.
Помогите выбрать нужное сечение кабеля. Было ли оно в проекте выбрано верно? Не лучше ли проложить кабели в четыре нитки вместо двух-чтобы избавиться от соединительных муфт и повысить надежность?