Автор Тема: пластиковая труба  (Прочитано 2944 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
пластиковая труба
« : 21 Квітень 2011, 15:00:29 »
Чи дозволяється прокладати проводку в пластікових трубах. Якщо так, то в якому стандарті (пункті) це записано.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #1 : 21 Квітень 2011, 15:42:29 »
А в связи с чем возник данный вопрос?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #2 : 21 Квітень 2011, 16:03:38 »
Объект - ДБН по которому проектируется/ваяется - требование к электрике и т. д. От общего к частному.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #3 : 21 Квітень 2011, 17:20:04 »
В приміщеннях чи в землі?
І що саме ви розумієте під "пластиковою" трубою? Є труби з ПВХ-пластикату, поліамідні, поліетиленові (в т.ч. ПНТ і ПВТ).

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #4 : 21 Квітень 2011, 20:56:24 »
Питання стосується поліетиленових труб в приміщенні

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #5 : 21 Квітень 2011, 21:08:15 »
p23asae, помещение - туалет, покрасочная, кабинет... ? Здание/сооружение - назначение?
Если Вы хотите получить консультацию, совет - ставьте четко и корректно вопрос. Тут телепаты не водятся.

Ответ #2 для кого написан?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #6 : 21 Квітень 2011, 21:45:03 »
 :D :D :D :D :D :D :D Виконується проект по заміні будинкової мережі - від ТП до квартирних щитків. Мій керівник каже робити всю проводку в будинке в металевих трубах, а чи не краще зробити в поліетиленових!  Ось така історія.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #7 : 21 Квітень 2011, 22:58:00 »
Ну поліетиленові труби в житловому будинку -- однозначно ні! Бо в цих труб група горючості Г4, і димовиділення не памятаю, наче Д3. Одним словом, з точки зору пож. безпеки вони просто жахливі і їх використання суперечить вимогам ДБН В.2.5-23-2010. Такі труби можна в даному випадку застосовувати тільки якшо вони замонолічені в бетон.

oipop

  • Гість
Re: пластиковая труба
« Reply #8 : 22 Квітень 2011, 12:06:00 »
O.S. группа Гх относится только к строительным конструкциям, к трубам ПВХ отношения не имеет. А показатель "димоутворення" - Д3. Что, в сою очередь, соответсвует требованиям п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #9 : 26 Квітень 2011, 18:18:15 »
В продовження теми. В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки.(Будь ласка разом з відповіддю вказуйте пункт на який посилаєтесь).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #10 : 26 Квітень 2011, 18:47:50 »
А показатель "димоутворення" - Д3. Что, в сою очередь, соответсвует требованиям п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01

Але не відповідає вимогам п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010! Я вже мовчу що в цього поліетилена токсичність продуктів горіння Т4. І взагалі, де це в п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01 вимоги щодо димовиділення труб? І сам пункт не про то, про прокладку за підвісними стелями.

В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки

Таке допускається тільки для групових ліній, і то з оговоркою "якщо...". Почитайте про це в п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010 (пп. б і в зокрема)
« Останнє редагування: 26 Квітень 2011, 19:04:58 від O.S. »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #11 : 27 Квітень 2011, 10:22:06 »
p23asae, В нормах (ПУЭ, ДБН В.2.5-23-2010) указаны конкретные способы прокладки сетей.
Виконується проект по заміні будинкової мережі - від ТП до квартирних щитків.
В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки.
1. Кабели питания квартирных (этажных) щитов вы врядли проложете под штукатуркой.
2. Если это реконструкция - используйте старые трубы.
3. Если хотите сэкономить используйте вместо кабеля провод в стальных трубах.
4. Если КЛ много - используйте (если это возможно) лоток.

oipop

  • Гість
Re: пластиковая труба
« Reply #12 : 27 Квітень 2011, 14:13:19 »
O.S. Отвечает требованиям 5.36 (2003) и 4.36 (2010) ДБН. На это есть документ. Мне интересно на каком основании Вы утверждаете обратное. Обещаю выложить на форум этот документ, хотя каждый может его скачать с сайта кабмина.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #13 : 10 Жовтень 2014, 15:22:54 »
Отже ВИСНОВОК - поліетиленові труби можна використовувати у прихованій проводці(замонолічено в стіні, або в штробі під штукатуркою) . Проводка в поліетиленових трубах як відкрита електропроводка - заборонено (пожежники)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пластиковая труба
« Reply #14 : 10 Жовтень 2014, 16:12:46 »
Зато есть ПВХ трубы с сертификатом Д2-Т2 (у ДКС, например). Согласно тому же ДБН В.2.5-23, при определенных условиях их можно применять открыто.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю