Автор Тема: Монтажные длинны кабелей.  (Прочитано 1920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтажные длинны кабелей.
« : 21 Квітень 2011, 08:31:09 »
Подскажите где можно увидеть монтажные отрезки кабелей (интересуют АВВГ 3Х185+ и 3Х240+) помещающиеся на барабан.Информация необходима для расчета количества соединительных муфт на трассе протяженностью 450м-490м.)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтажные длинны кабелей.
« Reply #1 : 21 Квітень 2011, 08:39:24 »
С ГОСТа 16442-80:
1.7. Строительная длина кабелей должна соответствовать указанной в табл. 5.
Для кабеля сечением 95 и выше - не менее 200м.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтажные длинны кабелей.
« Reply #2 : 21 Квітень 2011, 08:44:12 »
Строительная длина кабелей
 Номинальное сечение основных жил, мм2.
 Строительная длина,не менее, м
 1,5 - 16 450 *
 25-70 300
 95-185 200
 240-300 100
 - при поставке в бухтах строительная длина кабелей должна быть не менее 150 м.
 Допускается в партии не более 20% отрезков кабелей длиной не менее 50 м.
 По согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

 