Здравствуйте, форумчане!

Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:

Есть котельная, для бытовых целей.
Там стоит датчик СПД-3.2. При пожаре он извещает ППКП Тирас-4П.
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1 на его ввод "Пожар". А уже УПСК закрывает клапан КЭИ-1, который блокирует подачу газа в систему.

Так вот ВОПРОС.
Сейчас надо заказать Тирас-4П. Но я не могу выбрать, с помощью какого же дополнительного  модуля мы подадим сигнал на УПСК для отключения клапана.
МРЛ-2 или МРЛ-2.1

Понятно, стОят они почти одинаково, и не так уже дорого, но
тут стоит вопрос самой возможности организации такого сигнала.

Надеюсь, я полно и не сильно заумно описал ситуацию, так как не профессионал

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #1 : 20 Квітень 2011, 20:07:29 »
А не проще ли позвонить в техотдел на Тирас? Проще и быстрее.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #2 : 20 Квітень 2011, 21:40:34 »
А не проще ли позвонить в техотдел
А еще проще почитать описание - там все предельно понятно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #3 : 20 Квітень 2011, 21:57:16 »
Amxet, а ваш "Тірас" більше не передає ніяких сигналів на інші зовнішні пристрої, тільки на УПСК і все? Якшо тільки на УПСК, то в принципі все одно (хоча я особисто схиляюсь до МРЛ-2.1, судячи з опису по паспорту МРЛ-2 все-таки трохи для інших цілей призначений).

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #4 : 21 Квітень 2011, 11:42:00 »
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1
Он не отправляет сигнал, он коммутирует цепь, вот и выбирайте исходя из того какую цепь необходимо скоммутировать
Електричні параметри МРЛ2 та МРЛ2.1
                                                                          МРЛ-2          МРЛ-2.1
                                                               змінна   постійна   змінна   постійна
Напруга що комутується, В, не більше      -      60            242               24
Струм що комутується, А, не більше           -     0.05          5               10


Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #5 : 21 Квітень 2011, 13:23:19 »
Amxet, МРЛ 2.1 :thumbsup:

Offline Amxet

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
« Reply #6 : 21 Квітень 2011, 14:40:56 »
Всем спасибо за помощь!

Описание-то я читал, но не понял разницы между модулями  :)

Сегодня в Тирасе тоже посоветовали МРЛ-2.1

Ту О.С.
Тирас передает сигнал "пока" только на УПСК,
но дальше стоит проблема связи с охранной сигнализацией, так что может понадобиться еще выход

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю