Автор Тема: Выбор сечения кабеля  (Прочитано 3592 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Выбор сечения кабеля
« : 20 Квітень 2011, 12:31:27 »
Имеется щит распределительный нагрузка Рн=3,2 кВт   Ір=17,1 А   220 В .длина линии 86 м.Кабель проложен в лотке,рядом с 6 аналогичными кабелями.От щита запитываются освещение и розетки. (Это данные заказчика).Моя задача выбрать кабель.по моим расчетам выходит кабель ВВГ 3х10 мм2     %U=2,06.Или может все же повысить сечение до 16 мм2 %U=1,3.Как учили опытные проектировщики что должно быть так от ГРЩ до щита ЩСО %U=1,3,а от  ЩСО до последнего светильника  %U=1,2.Какие будут замечания???

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #1 : 20 Квітень 2011, 12:45:42 »
Или может все же повысить сечение до 16 мм2 %U=1,3
Поробуй проверить на срабатывание автомата на токи К.З.
Если это распределенная нагрузка, а не одиночный потребитель, то может быть лучше взять 5-ти жильный кабель? по идее, должно хватить 5х6
« Останнє редагування: 20 Квітень 2011, 12:48:21 від Сугор »

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #2 : 20 Квітень 2011, 12:54:06 »
220 В,требования заказчика.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #3 : 20 Квітень 2011, 12:55:39 »
А по падению напряжения правильные соотношения?

Offline karbon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #4 : 20 Квітень 2011, 13:00:08 »
Имеется щит распределительный нагрузка Рн=3,2 кВт   Ір=17,1 А   220 В .длина линии 86 м.Кабель проложен в лотке,рядом с 6 аналогичными кабелями.От щита запитываются освещение и розетки. (Это данные заказчика).Моя задача выбрать кабель.по моим расчетам выходит кабель ВВГ 3х10 мм2     %U=2,06.Или может все же повысить сечение до 16 мм2 %U=1,3.Как учили опытные проектировщики что должно быть так от ГРЩ до щита ЩСО %U=1,3,а от  ЩСО до последнего светильника  %U=1,2.Какие будут замечания???

При Рн=3,2 кВт  220В     Ір точно составляет 17,1 А? вроде должно быть меньше...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #5 : 20 Квітень 2011, 13:04:06 »
При Рн=3,2 кВт  220В     Ір точно составляет 17,1 А? вроде должно быть меньше...
karbon, косинус =0,85
ЕЛЕКТРО, а что запитываем?

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #6 : 20 Квітень 2011, 13:07:18 »
Бутик

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #7 : 20 Квітень 2011, 13:07:55 »

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #8 : 20 Квітень 2011, 13:08:36 »
освещение ну и розетки

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #9 : 20 Квітень 2011, 13:20:34 »
ЕЛЕКТРО, заказчик это, конечно, "святое". Но есть рекомендация нагрузку свыше 3кВт запитывать от 3х фаз.
Хотя можно и на 220В, в принципе это не нарушение. Если заказчику не жалко денег то можно и 3х16, запас, как говорится, ... не помешает.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #10 : 20 Квітень 2011, 14:01:24 »
А по падению правильно рассчитано.?1,2 процента

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #11 : 20 Квітень 2011, 14:04:55 »
Но есть рекомендация нагрузку свыше 3кВт запитывать от 3х фаз.
А где такая рекомендация?
Я догадываюсь, что  220В связано еще и с учетом электроэнергии - на 220В ведь дешевле, да и щиток поменьше.
Надо действительно еще по токам К.З. смотреть, но если не охота "заморачиваться" и
Если заказчику не жалко денег
, берите большего сечения 3х16.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #12 : 20 Квітень 2011, 14:15:11 »
А где такая рекомендация?
andery, извини, нет времени искать, где-то в ДБН В.2.5-23-2010

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #13 : 20 Квітень 2011, 14:17:16 »
А кто как считает по падению сколько процентов от главного щита до распределительного и до ламп.???

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #14 : 20 Квітень 2011, 14:28:15 »
А кто как считает по падению сколько процентов от главного щита до распределительного и до ламп.

Від ТП до останнього споживача -- 6 %.

А шоб вибрать переріз, треба знать який апарат (марка, уставка) захищає вашу лінію, інакше ніяк.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю