Приходится подключаться профессионалу, если спор двух гуру зашел в тупик.
Уважаемые rga и sbal, в обычном неадресном шлейфе пожарной сигнализации двухрежимные извещатели принципиально не могут создать сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЯ. Хотя бы по тому, что они двухрежимные. Создание в России ДИП-ов с контролем "запыленности" привело к появлению ПИ 212-90 "Один дома" , а затем и ИП212-92 "Один дома два" эти изделия были подвергнуты серьезной критике со стороны технической общественности в основном про предложенному В. Овчинниковым методом передачи информации о неисправном извещателе обрывом шлейфа, на что имеются соответствующие российские патенты. Автор этих патентов, являясь членом технического комитета по пожарной сигнализации, даже смог провести в свод правил положение дающее безусловное преимущество таким безадресным извещателям. Но в ГОСТ Р 53325 ни кто не вводил трехрежимных или многорежимных извещателей. Нет к ним ни каких технических требований - ну хотя бы как они определяют предельную компенсацию "запыленности". В европейском EN 54-7 есть 4.8 по компенсации дрейфа. Но и по этому пункту в EN 54-7 нет методики контроля кроме умозрительной проверки программы микроконтроллера извещателя, для которого производитель декларирует наличие данной функции.
Но это все не означает, что нет решения данной задачи. Для конкретного ППКП с определенной организацией шлейфа и при наличии соответствующего интеллектуального извещателя, имеющего кроме красного светодиода еще и желтый для индикации неисправности извещателя, такая задачка становится решаемой. Такой ПИ смог бы передавать на ППКП сигнал, который индицировался бы прибором, как неисправность одного или нескольких извещателей в шлейфе пожарной сигнализации. Работы по такому ППКП и извещателю на стадии завершения - на ближайшей выставке Безпека 2012 можно будет увидеть на стенде одного украинского производителя, надеюсь не надо уточнять у какого?
Но сигнал неисправность в СПС - это далеко не только неисправность самого шлейфа и извещателя в этом шлейфе. Неисправность может быть и в линии оповещателя, ведь ППКП обязан контролировать исправность линии оповещателя. Неисправность может быть и в самом ППКП. Самая простейшая неисправность ППКП- это неисправность источника питания. Пропадание сети переменного тока- это тоже неисправность СПС. Может быть и неисправность зарядного устройства, отсутствие аккумулятора или вообще системная ошибка. Важным аспектом проведенных изменений во второй части еэна - это изменения А1:2006, которое существенно изменило весь документ, в том числе появились пункты связанные с внедрением 21 части еэна по устройствам передачи сигналов пожарной тревоги и предупреждения о неисправности. Но это все дополнительные требования к ППКП. Сертифицировать можно ППКП только с одним выходом безо всяких коммуникаторов.
ДБН же формулирует необходимость построения в Украине СПС обязательно с возможностью передачи извещений на более верхний уровень контроля по пожарной безопасности в стране.