Звонок другу. ( шутка)
Украинское ПУЭ 1.7.77
Русское ПУЭ 1.7.76
Валентин КрасникПравила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знанийВопрос. Какие элементы электроустановки не требуется преднамеренно присоединять
к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT?
Ответ. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника и заземлять:
корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основа-
ниях: конструкциях, РУ, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоеди-
ненных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного элек-
трического контакта этих корпусов с основаниями;
конструкции, перечисленные в п. 1.7.76 Правил, при обеспечении надежного электри-
ческого контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудова-
нием, присоединенным к защитному проводнику;
В. Красник. «Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и
подготовки к проверке знаний»
66
съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер РУ, шкафов, огра-
ждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудо-
вание или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений,
указанных в п. 1.7.53 Правил;
арматуру изоляторов ВЛ и присоединяемые к ней крепежные детали;
ОПЧ электрооборудования с двойной изоляцией;
металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах
их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок

PS. А на вскидку такая труба будет иметь порядка от 150 до 300 Ом.