Автор Тема: заземление и защитные меры электробезопасности  (Прочитано 2465 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация следующая. На забетонированной площадке монтируется электроустановка из металлоконструкций: двигатель 5,5 кВт, 380 В, на металлической же площадке устанавливается ящик управления и рабочее место там же. Все это под открытым небом (возможно будет какой-нибудь козырек). Рядом есть существующий ящик, от которого я запитываю эту установку. Вопрос: достаточно ли будет заземлить мою установку с помощью пятой жжилы кабеля или делать отдельный контур? И нужны ли какие-нибудь дополнительные защитные меры электробезопасности?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
достаточно ли будет заземлить мою установку с помощью пятой жжилы кабеля
Достаточно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Roman3R, спасибо. Пятая жила отменилась, ящик, от которого я запитываюсь не заземлен, поэтому буду делать отдельный контур заземления.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пятая жила отменилась, ящик, от которого я запитываюсь не заземлен
А что на ТП заземления нет? Если в сети есть объединенный РЕN проводник (а его не может не быть) заземляй им.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А точно дополнительных мер защиты не нужно? Меня смущает, что это наружная установка+металлические поверхности. Это не особо опасные условия?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И нужны ли какие-нибудь дополнительные защитные меры электробезопасности?
Система уравнивания потенциалов.

 