Підкажіть будь-ласка як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип (або взагалі закінчується лоток і проводка йде наприклад по будівельним конструкціям). Як саме позначаються ці участки. Скиньте приклад якщо хтось таке робив.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #1 : 18 Квітень 2011, 11:37:10 »
як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип
Отдельный чертеж с привязками и размерами. Удобно делать спецификацию да и мотажникам нужно.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #2 : 18 Квітень 2011, 11:44:11 »
Если помещение насыщенный лотками  всегда делаем отдельный чертеж
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #3 : 18 Квітень 2011, 11:46:16 »
Скиньте якщо можна креслення для прикладу (я такого ще не робив)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #4 : 18 Квітень 2011, 11:51:38 »
Я показую так як вказано у вкладені . На виносках вказані позиції лотків по специфікації обладнання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #5 : 18 Квітень 2011, 12:13:30 »
А таке ще питання: хтось пише вточках типи лотків (наприклад на кресленні розтавляються точки А В С D і пишеться примітка - між точками А-В виконати прокладання кабелів в лотку тип .....)? Я десь таке бачив, а де не пам'ятаю. І як показати що лоток скінчився?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #6 : 18 Квітень 2011, 12:43:15 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427
посмотри может поможет
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #7 : 18 Квітень 2011, 22:40:11 »
Если в кабельной трассе присутствует несколько лотков (коробов или полок), то лучше выполнять разрезы участков трассы, на которых показывается раскладка кабелей, позиционируются кабеленесущие конструкции.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #8 : 19 Квітень 2011, 12:46:04 »
Делал у себя так, как в прикрепленных файлах. На планах (файл 1) рядом со значком лотка ] писал, например, Т213/100. Первая цифра - участок трассы, вторая - ширина лотка. В местах изменения ширины лотка проставлял следующий лоток (например, 214/50). В кабельном журнале (файл 2) проставлял лотки трассы в той очередности как они идут. Таким способом легко проследить каждую кабельную линию. Объект смонтирован и сдан.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #9 : 28 Квітень 2011, 12:48:50 »
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #10 : 28 Квітень 2011, 15:19:58 »
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
:D А де проводка в металевому лотку?

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #11 : 28 Квітень 2011, 15:33:28 »
ну там в металлической трубе, просто в лотке можно так же подписывать  :)
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #12 : 28 Квітень 2011, 16:12:24 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427
посмотри может поможет

мадо, Красиво. Только желательно указывать размеры (привязки к колонам, длину лотков) и хотя бы текстом расстояние между подвесами. На разрезе В-В лучще было бы использовать консоли (правда дороже)
Torro, Если честно, то не совсем понятно. Очень длинные обозначения линий. А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
« Останнє редагування: 28 Квітень 2011, 16:15:39 від Сугор »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #13 : 28 Квітень 2011, 16:25:32 »
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
А можна ссилку де про таке натисано?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #14 : 28 Квітень 2011, 16:35:32 »
Очень длинные обозначения линий.
В смысле? Это типа "В022033"? Так для америкосов делали, в ТХ оно тоже так проходит, а потому, чтоб не создавать путаницу я так и оставлял название оборудования.
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
Что не так?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю