Автор Тема: Устройство канализации под Вл 10кВ  (Прочитано 2092 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересует вопрос, если на пути напорного канализационного коллектора (угол пересечения 56 градусов) , проходит Вл 10кВ, по опорам П10.1.
Коллектор проходит примерно по центру между опорами (где то по 25м. от каждой).
Вопрос в следующем:
1) Можно ли ложить канализацию под Вл 10кВ (может там какая то защитная зона не разрешает, или еще что то)???
2) Нужно ли брать ТУ в компании которая обслуживает эту Вл или нет?
3) Какая охранная зона Вл?

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ п.2.4.56
Согласование с владельцем ВЛ в любом случае будет при получении ордера на земляные работы.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, табл 2.5.51 ПУЭ - 2 м. от опоры, ТУ брать не нужно.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
табл 2.5.51 ПУЭ - 2 м. от опоры
Эта таблица используется при сближении ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SR, Если Вы с Украины то эта таблица
3. У разі перетину, зближення і паралельного проходження від заземлювача або підземної частини (фундаментів) опори:
- до водопроводу, каналізації (напірної і самопливної), водостоків, дренажів тешювих мереж - 2 м.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: