Отключение лифтов
« : 26 Січень 2010, 14:44:33 »
Уважаемые форумчане, подскажите в каком документе написано, что делать с лифтами при пожаре, в административном здании. Замучался уже искать.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение лифтов
« Reply #1 : 26 Січень 2010, 14:51:38 »
3.15 Всі ліфти та підйомники у громадських будинках повинні розраховуватись на роботу у режимі "Пожежа", а в будинках заввишки більше 26,5 м від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього, один з ліфтів вантажопідйомністю не менше 800 кг повинен бути розрахований на роботу у режимі "Транспортування пожежних підрозділів". Вимоги до таких ліфтів наведено у додатку Ж.

(з дод. Ж):
Ж.1 Всі ліфти та підйомники в будинках повинні мати автоматичне та дистанційне (із приміщення пожежного поста) керування у режимі "Пожежа", що передбачає опускання під час пожежі у будинку кабіни ліфта на нижній поверх, відчинення дверей з наступним відключенням ліфта.

Ж.2 Один з ліфтів (...) повинен мати керування у режимі "Транспортування пожежних підрозділів". Крім умов, викладених в Ж.1, він повинен мати автономне керування з першого поверху та кабіни ліфта, що вимикає поверхові кнопочні апарати в період транспортування.

з ДБН про громадські будівлі
« Останнє редагування: 26 Січень 2010, 16:17:05 від O.S. »

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение лифтов
« Reply #2 : 28 Квітень 2011, 10:15:17 »
Добрий день. Згідно з 5.4.1 НАПБ Б.01.007 (ПРАВИЛА облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах) У разі виникнення пожежі з автоматичної установки пожежної сигналізації та автоматичної установки пожежогасіння (якщо вона передбачена проектом), а також дистанційно від кнопок, розташованих на основному посадковому поверсі біля ліфтів та в диспетчерському пункті (пожежному посту), у систему керування ліфтів має бути поданий електричний сигнал на кожний ліфт.. Виникає запитання: оскільки мережі управління ліфтом в проекті не розробляються, то яким чином необхідно виконувати дану вимогу?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение лифтов
« Reply #3 : 28 Квітень 2011, 21:05:28 »
яким чином необхідно виконувати дану вимогу?
Подать в шкаф управления лифтом (в машинное помещение) сухой контакт реле аппаратуры сигнализации или пожаротушения. Все остальное в лифте предусмотрено - как в лифтах для транспортировки пожарных подразделений, так и в обычных лифтах.

 