Автор Тема: ПС в жилом доме  (Прочитано 2007 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПС в жилом доме
« : 14 Квітень 2011, 11:48:21 »
Согласно ДБН В.3.2-2-2009 п. 11.6 необходимо выполнить ПС в квартирах пятиэтажного дома. Может кто-то сталкивался с данным вопросом. Как делать т.е по каким нормам? во всех помещениях квартир или как в жилых домах высотой более 26м? Прибор кроме коридора или чьей-то квартиры ставить не куда.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #1 : 14 Квітень 2011, 11:57:51 »
11.6 У будинках з умовною висотою до 26,5 м, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту, допускається збереження існуючих сходів і сходових кліток, які знаходяться у задовільному технічному стані і відповідають за вогнестійкістю вимогам чинних НД, при умові обладнання квартир автоматичною пожежною сигналізацією з  виводом  сигналів  до  об'єднаного диспетчерського пункту.
Для будинків з умовною висотою понад 26,5 м автоматичну пожежну сигналізацію слід про¬ектувати згідно з ДБН В.2.2-15.
 Говорится только о квартирах.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #2 : 14 Квітень 2011, 12:06:28 »
Илья, а поискать? Буквально вчера: http://eom.com.ua/index.php?topic=7822.msg55496#new

Говорится только о квартирах.
а о чем еще можно "говорить"?
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 12:09:03 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #3 : 14 Квітень 2011, 12:11:50 »
а о чем еще можно "говорить"?
о коридорах

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #4 : 14 Квітень 2011, 12:39:18 »
Согласно ДБН В.3.2-2-2009 п. 11.6 необходимо выполнить ПС в квартирах пятиэтажного дома. Может кто-то сталкивался с данным вопросом. Как делать т.е по каким нормам? во всех помещениях квартир или как в жилых домах высотой более 26м? Прибор кроме коридора или чьей-то квартиры ставить не куда.
1) можно посоветоваться с ГПН, чтоб потом ничего не доказывать.
2) ДБН В.2.2-15 для домов ниже 26,5 вообще ничего не требует, ДБН В.3.2-2-2009 в данном случае требует "только в квартирах". Значит, только в квартирах. Коридоры и тех.помещения не упоминаются, значит, не трогаем.
3) ППК размещаем по п.1.6.11 ДБН В.2.5-13. Заказываем строителям либо отдельное помещение (отапливаемое) либо нишу с хорошей дверью и замком (в отапливаемом помещении). Другого не дано. Разве что помещение консьержа будет или диспетчерская рядом и туда можно провода провести (хотя, вряд ли там рады этому будут).

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #5 : 14 Квітень 2011, 13:09:58 »
sbal, Выше ветки "Слаботочные сети" очень редко заглядываю, только ниже.
Может админ совместит.
Смущает воображение вид датчиков на потолке в зале, в спальне на кухне.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #6 : 14 Квітень 2011, 13:52:42 »
Смущает воображение вид датчиков на потолке в зале, в спальне на кухне.
А что делать?  :)
Вероятнее всего, большинство хозяев снимут их, поэтому строить систему надо так, чтоб это минимально повредило остальным извещателям.
Но Ваш случай, мне кажется, из другой оперы, где извещатели ставят только в прихожих. Ваша пятиэтажка на высотное здание не тянет никак, даже в качестве компнсационных мероприятий. Поэтому рекомендую все-таки п. 1) из поста 4.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #7 : 14 Квітень 2011, 14:23:37 »
Но Ваш случай, мне кажется, из другой оперы, где извещатели ставят только в прихожих
Это для высоток так делают, где есть системы управления дымоудалением.
А в 5-ти этажных домах обычно сигнализацию не делают.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #8 : 14 Квітень 2011, 15:00:50 »
griffel навел еще на одну мысль. Обычно в прихожих извещатели удваивают, поскольку именно они (и извещатели коридоров, если они есть) управляют ДУ. Но у Вас вряд ли будет чем управлять? Поэтому удвоение смысла не имеет.
Еще один повод обсудить систему с ГПН.
Хотя, если идти официальным путем, то это есть, собственно, отсутствие норм проектирования (жилые дома ниже 26,5м). Вот так на концепцию и можно вырулить.  :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #9 : 14 Квітень 2011, 15:19:48 »
Вопрос всем в этой ветке: в квартирах отсутствуют "коридор" или "хол"?

Именно данный случай, в виду его, случая, некой неопределенности, и является причиной для обращения в ГПН за разъяснениями в письменном виде. Логика: нормы ваяет кто? Если сваял коряво, то и отписывай, чё там имелось ввиду. А не проектировщик должЕн моск ломать и выдумывать не выдуманное. ИМХО.

Илья, я в любом ДБН-е выискиваю "свое" через поиск, отмечаю и потом уже "вверх-вниз", за что просто обожаю электронные "экземпляры"  :) Точно так же и по форуму. Типа совета. С бумажными "экземплярами" хожу на встречи.
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 15:25:28 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в жилом доме
« Reply #10 : 14 Квітень 2011, 16:01:17 »
Вопрос всем в этой ветке: в квартирах отсутствуют "коридор" или "хол"?
Обычно присутствуют. Или коридор, или холл, или коридор и холл. И/или прихожая.
А к чему Вы это?
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 16:10:18 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: