Автор Тема: ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт  (Прочитано 3363 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Жиров

  • Гість
 п. 11.6 У будинках з умовною висотою до 26,5 м, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту, допускається збереження існуючих сходів і сходових кліток, які знаходяться у задовільному технічному стані і відповідають за вогнестійкістю вимогам чинних НД, при умові обладнання квартир автоматичною пожежною сигналізацією з  виводом  сигналів  до  об'єднаного диспетчерського пункту.
Для будинків з умовною висотою понад 26,5 м автоматичну пожежну сигналізацію слід про¬ектувати згідно з ДБН В.2.2-15.
 Неужели во всех помещениях квартир необходимо устанавливать датчики пож. сигнализации?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели во всех помещениях квартир необходимо устанавливать датчики пож. сигнализации?
Требование действительно очень странное, но требование есть требование, хотя логики в нем нет.
Можно только посоветовать обратиться за разъяснением к разработчикам этого ДБН.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требование действительно очень странное,
По всей видимости, это компенсационное мероприятие при сохранении старых л/к, которые по ряду параметров (кроме огнестойкости) не соответствуют ДБН В.2.2-15.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это компенсационное мероприятие
Я тоже так воспринимаю это требование. Только оно получается жестче, чем для реконструируемых зданий свыше 26,5 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только оно получается жестче, чем для реконструируемых зданий свыше 26,5 м.
Вообще-то, нужно сравнивать старые требования к л/к с новыми. Возможно, в домах ниже 26,5 требования к л/к были существенно ниже, чем нынче, поэтому и компенсация жестче. Не нравится - делай л/к по всем требованиям.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
допускається збереження існуючих сходів і сходових кліток
Можливо існуючі сходові клітки "вписуються" в нормативи ДБН В.3.2-2-2009 , тоді ніякої ПС передбачати непотрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, совершенно здравая мысль  :thumbsup: ДБН В. 1.1-7 Лестницы, лестничные клетки и наружные пожарные лестницы 2.20. -> ДБН В.3.2-2-2009.
   
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: