Автор Тема: высота помещения 12,8 метров не подскажите как защитить какими датчиками?  (Прочитано 3940 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может геометрия помещения позволяет поставить датчики на стенах на гораздо меньшей отметке? Видел такое решение в одном из заведений
Если поставить датчики на "гораздо меньшей отметке", как и на гораздо большей, они стоять будут, но потеряют свою эффективность. Ограничения на расстояния до перекрытия и высоту установки, как и на расстояния между извещателями и прочее, не с потолка взяты для усложнения жизни лично нам.
То, что Вы где-то такое видели, не означает, что это было сделано правильно (наш народ умудряется ТАКОЕ сделать, что волосы дыбом встают). Ну и, конечно, надо четко знать, что Вы видели  :), возможно, в том конкретном случае все было и нормально (что вряд ли).

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
возможно, в том конкретном случае все было и нормально (что вряд ли).
Я к чему. Для примера помещение 8х** м. Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.
Это называется - поставить лучевые извещатели. Еще в 1-м посте автор от них отказался :)
Кроме того, как я понимаю, проблемы создает именно установка "непосредственно под куполом". Лучевые не поставишь под круглым куполом, под стеклянным куполом, на неустойчивые конструкции и масса других ограничений.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kirill84, попробуйте согласовать отклонение - установка в вестибюле только ручных ПИ. В качестве обоснования можно привести следующие аргументы:
-   в связи с высотой помещения (12,8 м) ограничен выбор автоматических извещателей, затруднен монтаж и обслуживание, стоимость извещателей, пригодных для установки на такой высоте (аспирационные) неоправданно высока;   
- отделка вестибюля выполнена из негорючих материалов;
- пожарная нагрузка отсутствует;
- все смежные помещения (в том числе и ларьки) контролируются АПС;
- в помещении вестибюля постоянно находится дежурный персонал (как правило на вокзалах так и есть);
- помещение круглосуточного поста охраны (пожарного поста) размещено в зоне вестибюля (если есть такое, конечно).
 

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
сновым ДБНом считаю тему закрытой)))))))))))))

Offline barashca

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно таблицы 6.2 ДБН В.2.5-56-2010 при высоте помещения более 11 м необходимо «Дивись примітку 2” в которой зазначено:” зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування  допускають”.  Может быть кто то сталкивался с этим вопросом? О каких именно „окремих випадках” идет речь и какие извещатели тогда лучше использовать.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите п. 6.2.10 ДБН В.2.5-56:2010

Offline barashca

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
" Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі" из п.6.2.10 хорошо, но дороговато. Может еще какие нибдуь варианты есть?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
barashca, варианты чего, сыра? :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline barashca

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
barashca, варианты чего, сыра? :)

сыр, конечно, дело нужное...но пожалуй хотелось бы уведеть что - нибудь по пожарным извещателям в помещении с высотой потолка более 11 м

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
barashca, о сыре: шаровый сыр - в клетке со львом.

В вобщем виде, если уж определились (дымовой), то читаем:
ДБН В.2.5-56:2010, Таблица 6.2, Примечание 2: "Как правило, для этих высот не применяют, однако в отдельных случаях использование допускают."
Отсюда, если хотите что-то другое, акромя аспирационников, считайте, прикидывайте, обосновывайте, доказывайте допустимость применения этого "чего-то иного" в данном "отдельном случае". Иными словами, будет ли раннее выявление признаков пожара этим "чем-то".
В этом и заключается самая основная составляющая часть труда проектировщика. А не длина линий в едицу времени.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
но дороговато
Это же не Ваши деньги, а деньги заказчика!!!
А согласно п. 6.2.10 Вы обоснуете применение именно аспирационных извещателей!
А не доказывать экспертизе
” проте в окремих випадках використовування  допускають”

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые, коллеги, подскажите пожалуйста  производителя/ей аспирационных извещателей, оборудование которых уже доводилось применять.
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

 