Автор Тема: высота помещения 12,8 метров не подскажите как защитить какими датчиками?  (Прочитано 3939 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
может есть какие нибудь варианты кроме линейника и дымовсасывающей?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
может есть какие нибудь варианты кроме линейника и дымовсасывающей?
извещатели пламени
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 11:00:29 від zema »

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
этот вариант не рассматриваеться)))

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 а призначення приміщення яке? тип сповіщувача залежить не тільки від розмірів, а також від характеристики пожежного навантаження

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
тип помещения вестибюль или  холл вокзала куполоподобной формы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может есть какие нибудь варианты кроме линейника и дымовсасывающей?
извещатели пламени
этот вариант не рассматриваеться)))
Остались точечные дымовые и точечные тепловые. Но этот вариант тоже не рассматривается.  :)
Количество типов извещателей, между прочим, ограничено. Так что придется выбирать из того, что есть.

О! Есть еще термокабель (линейный тепловой). Но с высотой тоже могут быть проблемы, да и сработает, когда рак свиснет.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 14:48:16 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тип помещения вестибюль или  холл вокзала куполоподобной формы.
Вообще-то, вестибюль киевского вокзала ничем не защищен. Собственно, гореть там нечему кроме пассажиров (мрачная шутка).

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может есть какие нибудь варианты кроме линейника и дымовсасывающей?
Посмотрите таблицу А.1 ДСТУ-Н CEN_TS 54-14-2009.

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
че то проммотр таблицы никаких результатов не дал))))еще мнения будут товарищи?-скоро проект сдавать)))

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
проммотр таблицы никаких результатов не дал
для высоты от 11 до 25 м допускается прменение точечных дымовых извещателей.

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос только какие это случаи и может быть их нужно согласовать с кем то)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос только какие это случаи и может быть их нужно согласовать с кем то)
Случаи "отдельные"  :), а согласовывать, конечно, с ГПН.
Вопрос в обосновании. Тезис о том, что "мы не хотим ставить другие, поэтому ставим точечные" не прокатит.
А почему Вы не хотите аспирационные ставить?

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
дело в том, что изначально я планировал поставить аспирационку, но подумал может еще есть варианты дешевле и менее проблемно, тт.к в моем случае в куполе придеться делаать отверстия.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в моем случае в куполе придеться делаать отверстия.
Отверстия придется делать в любом случае, датчики крепить к чему-то все равно надо.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может геометрия помещения позволяет поставить датчики на стенах на гораздо меньшей отметке? Видел такое решение в одном из заведений

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: