Re: Заземление серверной
« Reply #15 : 14 Квітень 2011, 22:21:56 »
При монтаже  задавался этим вопросом.
Но к сожалению тех- характеристику, на аппаратуру посмотреть тогда не удалось.
Возможно что их аппаратура удовлетворяет 4 оМ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #16 : 15 Квітень 2011, 10:24:48 »
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ.doc

Документ в принципе не понятен. откуда он? Он не имеет никакого отношения к СН 512-78. Оригинальный текст здесь: http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1938/index.htm#i111630 . Документ 1978года не может ссылаться на госты 2000года.
Не посредственно по самому документу:
1. В самом документе нет никаких атрибутов нормативной литературы: ни номера, ни название организации которой утвержден.
2. Как в условиях плотной городской застройки найти место на расстоянии 20м от здания для того чтобы забить даже 1 электрод.
3. Как в одно помещение может заходить проводники от двух независимых контуров заземления?
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 10:41:44 від Сугор »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #17 : 15 Квітень 2011, 10:47:58 »
http://www.abikor.ru/doc/ch512-78.pdf

1. В условиях плотной застройки поступаем как поступил Роман. в своем посте.
2. Садим на ГЗШ, 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #18 : 15 Квітень 2011, 11:12:13 »
http://www.abikor.ru/doc/ch512-78.pdf

Таже самая фигня. документ якобы 78 года ссылается на документы вышедшие после. Присутствуют теже самые противоречия:
Quote (selected)
7.2. Для СВТИ сеть электропитания должна быть выделенной и помехозащищенной (сокращенно ВЭПС - "выделенная электрическая помехозащищенная сеть") и выполнена по 5-проводной схеме (TN-S) в магистральной части и по 3-проводной схеме в групповой с использованием розеток с заземляющим контактом.
7.20. Каркасы, металлические кожухи и другие нетоковедущие части устройств и электрооборудования должны быть заземлены защитным заземлением в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках с сопротивлением заземления не более 4 Ом.
7.21. Заземление устройств СВТИ предусматривается их технической документацией. В здании, имеющем ВЭПС, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления.

Что в таком случае присоединяется к контуру "технологического заземления"?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #19 : 15 Квітень 2011, 11:26:40 »
Таже самая фигня. документ якобы 78 года ссылается на документы вышедшие после. Присутствуют теже самые противоречия:

Согласен. У нас ведь все как у школьников. Передрали сочинение, перекрутили что бы училка не поняла, и имеем результат.

7.20 ...части устройств и электрооборудования должны быть заземлены защитным заземлением в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках с сопротивлением заземления не более 4 Ом.

РЕ проводник садим на ОПЧ

FE проводник на ОПЧ не сидит.

В русском ПУЭ рисунок 1.7.7  это проводник под номером 6. Он идит на этаж вычислительного оборудования.





Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #20 : 15 Квітень 2011, 11:36:14 »
В любом случае это филькина грамота, написаная не понятно кем. По крайней мере на теретории Украины они не действуют. Одна только фраза :
Quote (selected)
ТЗ на проектирование - основной документ, которым руководствуются в работе и при сдаче объекта.
.
Т.е. все остальные нормы по боку.
Особено умилила фраза:
Quote (selected)
Заказчику не рекомендуется поручать проектировщику подготовку ТЗ.
[/b]
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 11:39:09 від Сугор »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #21 : 15 Квітень 2011, 11:51:11 »
Только и остается, в такой чехарде, мило  :)

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #22 : 15 Квітень 2011, 12:05:21 »
По поводу рисунка 1.7.7 и куда садить функциональное заземление.
В журнале НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
есть комментарий к этому положению.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #23 : 15 Квітень 2011, 12:21:58 »
Пояснение к рисунку не соответствует самому рисунку, но это так уже из вредности.
И хотя документ Российский, но он, по крайней мере, все ставит на свои места, и не противоречит другим действующим нормам
Quote (selected)
ВОПРОС 3. Правильно ли присоединять к главной заземляющей шине проводник функционального заземления (поз. 6 на рис 1.7.7) компьютерных установок? Наш опыт показывает, что при применении компьютерных систем для управления технологическими процессами при таком подключении происходят систематические сбои в работе систем управления.

ОТВЕТ. В соответствии с подп. 8 п. 1.7.82 к основной системе уравнивания потенциалов должен быть присоединен заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления. Такие ограничения могут возникать в тех случаях, когда сеть защитного заземления с относящейся к ней основной системой уравнивания потенциалов может служить источником электромагнитных помех, особенно при выполнении компьютерным оборудованием ответственных технологических задач.
Современные компьютеры, как правило, обеспечивают бесперебойную работу при питании от электрических сетей, качество электроэнергии в которых соответствует ГОСТ 13109. ГОСТ Р 50571.21 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации» предусматривает в качестве основного варианта использование общего заземляющего устройства для защитного и функционального заземления и присоединение РЕ-проводника к основной системе уравнивания потенциалов.
Для исключения или снижения влияния электромагнитных помех на работу компьютерного оборудования следует применять:
•   помехоустойчивое компьютерное оборудование либо устройства коррекции помех;
•   питание компьютерного оборудования от разделительных трансформаторов;
•   выполнение уравнивания потенциалов между всеми устройствами компьютерной установки;
•   экранирование питающих и защитных проводников, в том числе функционального заземления (если требуется) компьютерного оборудования;
•   применение волоконно-оптических кабелей, а также другие меры (см. ГОСТ Р 50571-2000).
Выполнение функционального заземления, не связанного с заземляющим устройством защитного заземления и основной системой уравнивания потенциалов здания, следует рассматривать как специальный случай, в котором должны быть приняты специальные меры защиты людей от поражения электрическим током, исключающие возможность одновременного прикосновения к частям, присоединенным к системе уравнивания потенциалов электроустановки здания и к частям компьютерного оборудования, присоединенным к независимому заземляющему устройству функционального заземления.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 12:29:29 від Сугор »

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #24 : 15 Квітень 2011, 13:57:54 »
В двух последних проектах, которые делал, заказчик в ТЗ написал требования к заземлению в соответствии с   TIA/EIA-607.
Это конечно не ДБН, но зато все просто и понятно.:)
Документа целиком в инете нет. Только на платной основе  за $.
Есть pdf.
 Залил в файловый архив.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1543
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 23:09:38 від ZoloS9479 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #25 : 15 Квітень 2011, 14:13:09 »
Красивые комиксы. :D. Смотрю на него и представляю себе ПУЭ в картинках. :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #26 : 15 Квітень 2011, 15:00:08 »
Что еще поражает в "ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ" это отнесение помещений к ПII-а

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #27 : 15 Квітень 2011, 16:17:29 »
это отнесение помещений к ПII-а

Этот вопрос давно витает в воздухе.
Самый интересный ответ по поводу обращений твердых горючих веществ.
Дал Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
"Категорирование электротехнических помещений по НПБ 105-03 является обязательной процедурой и определяет требования к строительной части.
Необходимость размещения в электротехнических помещениях устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по НПБ 110-03.
Глава 7.4 ПУЭ (см. п. 7.4.1) «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений». Из определения следует, что требования главы 7.4 ПУЭ на электропомещения не распространяются – понятие «электропомещение» определено п.1.1.5 ПУЭ. Если бы глава 7.4 ПУЭ распространялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в том числе в электропомещениях».
Обращаем внимание, что, в соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по ПУЭ, признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является обращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие. По этой причине, например, помещения гардеробных и костюмерных в театрах (в которых переносятся, перемещаются горючие вещества) относятся к классу П-IIа, а остальные – нет.
По этому признаку можно было бы классифицировать только помещения, содержащие маслонаполненное оборудование, а не электрощитовые до 1 кВ.
Электропомещения – это специальные помещения, доступные только для квалифицированного персонала, где требования пожарной безопасности обеспечиваются выполнением требований НПБ и специальных требований не главы 7.4, а других глав ПУЭ. Например, значительная часть положений глав четвертого раздела ПУЭ посвящена именно обеспечению пожаробезопасности и, разумеется, специальным требованиям к любому электрооборудованию. Поэтому классифицировать электропомещения по главе 7.4 ПУЭ не требуется, а обозначения, которые проставляют на дверях электропомещений разные ведомства, не несут за собой последствий в части требований к электрооборудованию."




Re: Заземление серверной
« Reply #28 : 23 Січень 2014, 16:05:54 »
ПУЭ 7-е изд. п.п. 7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

Я думаю упоминание о "самостоятельном заземляющем устройстве" перешло из предыдущих изданий пуэ, поэтому с учетом нынешних требований нужно закладывать совмещенное защитное и функциональное ЗУ на 4 Ома

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #29 : 25 Січень 2014, 14:00:10 »
                                                  Требования к применяемым материалам
                                                                    в цепах ОИТ
1.ВЭПС выполняется только медным кабелем в коробах или в скрыто проложенных ПВХ трубах. В коридорах при установке подвесных потолков проводку кабеля рекомендуется вести в кабельных лотках. По одной стороне коридора прокладываются силовые кабели, а по другой - кабели слабых токов. Пересечение трасс кабелей допускается только под прямым углом (ГОСТ 50571.20-2000). ВЭПС по зданию от ГРЩ до щитов по этажам выполняется только в стальных трубах или кабелем в металлической оболочке.
2.Металлические трубы, кожухи и другие нетоковедущие части здания согласно ГОСТ Р 50571.20-2000 должны быть подсоединены к главной потенциалоуравнивающей шине здания проводниками с низким электрическим сопротивлением.
3.Заземление устройств ОИТ выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. В здании с ОИТ ВЭПС должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме «ветвящегося дерева» без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16 мм2. Структура контура заземления ВЭПС - «выносной» стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой функционального заземления, не должно превышать 50 штук.
4.Соединения заземляющих защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещениях выполнять соединения заземляющих защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих защитных проводников электропроводок допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников. Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра.
5.Функциональное заземление ВЭПС подсоединяется к заземляющему устройству (если нет отдельного поля заземления) до точки ввода (по ГОСТ Р 50571.20-2000) отдельным медным кабелем сечением не менее 16 мм2, проложенным непосредственно от контура функционального заземления до точки ввода фидеров в здание (щитовую). Величина переходного сопротивления функционального заземления при этом не более 0,1 Ом. При сложных или ограниченных по площади территориях функциональное заземление целесообразно выполнять с использованием скважин глубокого бурения.