Автор Тема: Магістральна схема живлення споживачів  (Прочитано 3004 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При проектуванні громадських і адміністративних будинків при невеликій потужності споживачів їх рекомендується живити групами по магістральні схемі. Підскажіть де можна почитати як групувати споживачі в магістралі по потужності і по кількості, по співвідношенні потужностей, в тому числі групування щитів (крім закладів торгівлі, там все розписано). Мається наувазі групування сантехнічного, вентиляційного, технологічного обладнання, щоб зменшити кількість груп живлення? І ще питання не зовсім по темі:
- чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
- якою має бути схема щоб виконувався пункт 6.2.8 ПУЕ (особливо цікавить другий абзац якщо розглядати невеликі споживачі) - "6.2.8. У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до ліній живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (6.2.5) необхідно встановлювати апарати захисту і керування.
У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів."?
Заздалегідь всім спасіба за відповіді.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
Отдельные линии для компьютеров - это атавизм старых ДБНов (СНиПов).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при невеликій потужності споживачів їх рекомендується живити групами по магістральні схемі
т.е. шлейфом, но можно и шинопроводом.
Мається наувазі групування сантехнічного, вентиляційного, технологічного обладнання, щоб зменшити кількість груп живлення?
Здесь врядли получится, у каждого агрегата должен быть щит управления. Но если мощность оборудования небольшая, то щиты управления, ну покрайней мере, рядом стоящие и относящиеся к одной системе можно подключить шлейфом. Но при этом надежность системы снижается.
- чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.13

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. шлейфом, но можно и шинопроводом.
Саме шлейфом без зміни перерізу щоб не встановлювати додаткові апарати захисту
Здесь врядли получится, у каждого агрегата должен быть щит управления. Но если мощность оборудования небольшая, то щиты управления, ну покрайней мере, рядом стоящие и относящиеся к одной системе можно подключить шлейфом. Но при этом надежность системы снижается..

Апарати керування залишаються просто розподільна мережа для різних споживачів одного технологічного призначення одна. Наприклад в офісі 6 кандиціонерів по 2 кВт, я їх можу розбити на дві групи по 6 кВт?? Або декілька канальних вентиляторів живити від одного автоматичного вимикача (само собою апарат керування у кожного споживача свій, а апарат захисту спільний)
Чи можна групувати споживачі громадських будинків як написано в п. 4.21 ДБН В.2.5-23:2010 для закладів торгівлі і харчування????

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можна групувати споживачі громадських будинків як написано в п. 4.21 ДБН В.2.5-23:2010 для закладів торгівлі і харчування?
На счет маломощных (бытовых) кондиционеров не вижу преград. Обычно они подключаются через розетку. Нужно только правильно расчитать ток.

 