Автор Тема: Пожаротушение  (Прочитано 5094 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #15 : 16 Грудень 2009, 13:05:28 »
 :D ... дымоудаление - составная "часть", если угодно, системы вентиляции. Дымоудаление есть противодымовая вентиляция, так вроде.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #16 : 16 Грудень 2009, 14:27:06 »
ну у меня в тамбуре мельницы поставили сантехники вентилятор подпора воздуха. может кто-то подсказать как его подключать? от щита мельницы 2 кабеля или от ТП 2 кабеля? Вентилятор должен работать во время тушения пожара? Объясните пожалуйста кто знает

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #17 : 16 Грудень 2009, 14:53:41 »
Цитата: tuilri
Вентилятор должен работать во время тушения пожара?
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время , не допуская проникновения взрывоопасной пыли через тамбур в смежное помещение . Подключение от щитов мельницы .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #18 : 16 Грудень 2009, 15:14:11 »
Цитата: Roman3R
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время
Cпасибо. почитал еще снип 2.09.02-85 . все оказалось намного проще чем я думал. только еще вопрос 2 кабелями или можно одним?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #19 : 16 Грудень 2009, 15:41:26 »
Цитата: tuilri
только еще вопрос 2 кабелями или можно одним
В СНиПе указывается о необходимости установки двух вентиляторов - рабочего и резервного и нет никаких указаний о степени надежности электроснабжения . Если есть возможность , проложите к каждому вентилятору отдельный кабель , ошибки не будет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #20 : 16 Грудень 2009, 18:16:30 »
Вентилятор должен работать во время тушения пожара?

Вся вентиляция отрубается при пожаре, а при тушении тем более. Логика проста - вентилятор нагоняет со свежим воздухом доп.кислород, горение - окисление кислородом, и способствует переносу продуктов горения "дальше".

Вообще-то сантехники и должны выдать типа задания, раз "поставили"[

tuilri как совет, более конкретнее ставьте вопросы, а то догадывайся, о каком подпоре, где?  :)
« Останнє редагування: 16 Грудень 2009, 18:24:59 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #21 : 16 Грудень 2009, 22:41:09 »
Цитата: sbal
Вся вентиляция отрубается при пожаре
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #22 : 17 Грудень 2009, 08:25:52 »
Roman3R, согласен, вспомнил. :)
 Однако еще раз отмечаю - это "сантехники" обязаны в задании выдать, а не спихивать. Установка пож.сигнализации/тушения должна выдать общий командный сигнал на отключение вентиляции, конкретика - в задании от раздела ОВК.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю