Господа! Объясните пожалуйста, может я чего-то непонимаю, но зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована и запускается от сплинклеров в проекте по которому мне нужно сделать шкаф управления пожарными насосами натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре.  =-0

Единственное применение для них я вижу только в виде звуковой или световой сигнализации, так как насосы запускаются от сигнального контакта водосигнального клапана ВС, а вода польется только если сработал сплинклер.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сложно сказать без проекта, но возможно на магистральном трубопроводе стоят этажные шкафы с гидрантами. Кнопки пуска насосов как правило устанавливаются в этих шкафах.
В таком случае ПТ осуществляется автоматически в защищаемой зоне и ручным пуском во всех остальных помещениях.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно, ну запустится насос, а спринклер "пробочкой" заткнут? Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно они скорее всего возле пожарных гидратнов стоят, а кнопки для  запуска насосов.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление в баке накопителе.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
А хрен его знает. Узнать не могу, проект через десятые руки ко мне попал.
Спасибо за советы. Буду предусматривать возможность наличия пожарных кранов. Вобщем как и в большенстве тяжелых случаев предусмотрим все - если у вас есть тото, поставьте перемычку тамто, а если нету-уберите перемычку тута.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, забыл спрсить! Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте - это норма жизни или прикол нехороших проектантов :D.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте
то есть только силовая часть? в принципе нормально, если есть отдельно проект с маркой АЭ (автоматика электрическая)
я знаю не все, а только половину

ал_ех

  • Гість
помогите найти тех характеристику клапана ВС-150(подробную)

ал_ех

  • Гість
andery, не поможете разобраться с казалось бы легким вопросом по поводу клапана ВС-150

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
воспользуйся интернетом. На сайте по производству фанеры я нашел подробную информацию о нем. Вот что скачал:
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

ал_ех

  • Гість
Electro2, спасибо. что хоть кто-то ответил:) но че-то я не пойму причем здесь фанера к клапану водосигнальному который используется в системах пожаротушения??? в нэте только поверхносное описание....

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
Как бы это смешно небыло, но я пролазил часов 10 по поисковикам, и эту информацию нашел на сайте описывающем производство фанеры и продающем ее. Там было что типа пожарной защиты производства и что используется для этого.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

ал_ех

  • Гість
Electro2, спасибо большое, а подскажи пожалста название сайта

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
в том-то и дело что не помню, а то сразу бы ссылку дал
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 