Автор Тема: Адресованый сигнал  (Прочитано 4522 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Адресованый сигнал
« : 12 Травень 2008, 17:11:34 »
В "Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" ЕСТЬ П.1.10, КОТОРЫЙ ГЛАСИТ:
"У разі, якщо АУПС здійснює керування СПЗ та системами і устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу".
Как я понимаю - это не  адресная АУПС.
Тогда, просветите, пожалуйста, как в безадресной системе организовать адресный сигнал? Отдельный шлейф на каждое помещение?

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #1 : 12 Травень 2008, 17:23:14 »
речь идет о формировании управляющего сигнала на отключение/включение системы не входящей в состав СПЗ как то:
- отключение вентиляции,
- опуск лифта на 1 этаж с открыванием дверей и последующей блокировой,
- отключение технологического оборудования,
-и тд

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #2 : 12 Травень 2008, 17:31:35 »
PS. иногда можно взять сурогатный сигнал АУПС например с выхода сирены, но это уже лукавство и экономия бюджета

Oleg_S

  • Гість
Re: Адресованый сигнал
« Reply #3 : 12 Червень 2008, 17:33:30 »
Речь идет не только об отключении вентиляции. но и управлении системами дымоудаления и оповещения, а там по нормальному снять сигнал о сработке именно двух рядом расположенных датчиков в неадресной системе практически невозможно, либо в каждый шлейф по 1 датчику и по 1 выходному реле на каждый датчик, но это уже маразм.
Слова "за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу" как по мне, то подразумевается именно адресная система, ведь не говорится какого сигнала, на управление СПЗ или сигнал от пожарного извещателя, который должен запустить СПЗ. И похоже все идет к тому, что дальше все будет строится именно на адресных системах, что в принципе правильно!

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #4 : 24 Березень 2011, 20:02:14 »
Вопрос по прежнему для меня актуален. Кто-то еще может поделиться своим пониманием этого пункта?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #5 : 24 Березень 2011, 21:10:04 »
Согласно всем извесного ДБНа:
Установки АУПС должны формировать импульс на управление  СПЗ при срабатывании не менее двух
автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в  одном контролируемом помещении, при этом  каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
Если при сработке извещателей в каком-то конкретном помещении формируеся сигнал на управление СПЗ - есть аналог адресной системы

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #6 : 24 Березень 2011, 21:10:20 »
Roman, мое понимание:
- п. 1.10 говорит об управлении;
- если надо управлять СПЗ и системами, не входящими в СПЗ, то ими надо управлять по отдельности, т.е. нельзя, например, одним контактом реле подать команду на включение дымоудаления и перевод лифта в режим "Пожар" - это надо выполнять самостоятельными контактами и самостоятельными кабельными линиями, т.е. сигнал (команда) должен быть адресным, относящимся только к конкретному устройству (лифту, клапану и т.д.). Для этой цели и служат модули релейных линий (МРЛ, УКР и т.п.), которые фактически размножают сигнал, полученный от ППКП, по направлениям (адресам).

На мой взгляд, такое требование введено для повышения надежности (вероятности) отключения (включения) указанных систем. Причем это требование распространяется как на адресные, так и на неадресные АСПС.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #7 : 24 Березень 2011, 21:17:39 »
Согласно всем извесного ДБНа:
Установки АУПС должны формировать импульс на управление  СПЗ при срабатывании не менее двух
автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в  одном контролируемом помещении, при этом  каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
А можно конкретно пункт ДБН?
Если при сработке извещателей в каком-то конкретном помещении формируеся сигнал на управление СПЗ - есть аналог адресной системы
Если в луче только это помещение.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #8 : 24 Березень 2011, 21:32:42 »
ДБН В.2.5-13-98* п1.6.2

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #9 : 24 Березень 2011, 21:42:14 »
zema, и где здесь говорится о контроле каждой точки помещения двумя извещателями для всех СПЗ?
Spoiler (click to show/hide)

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #10 : 24 Березень 2011, 21:45:13 »
Виктор, виноват был некорректен, не для всех СПЗ :(

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #11 : 24 Березень 2011, 21:48:31 »
zema, разобрались :thumbsup:

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #12 : 24 Березень 2011, 21:49:17 »
Виктор, zema, спасибо. И мне помогли разобраться.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #13 : 24 Березень 2011, 21:51:24 »
И мне помогли разобраться
Гуртом і батька бьють :D

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресованый сигнал
« Reply #14 : 24 Березень 2011, 21:52:19 »
Виктор, чтобы мы без вас делали!!! beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.