Когда-то делал группу кирпичных зблокированных жилых домов в 3 этажа. Пришло замечание - почему нету МЗ. Я указал степень огнесойкости, высоту здания и сослался на Приложение А ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, т.е. данное здание не входит в перечень зданий, для которых обязательна защита от ПУМ. Но на вводе все же предусмотрел ОПН + в примечаниях указал что антенную стойку на крыше использовать в качестве молниеприемника (есстественно, ее защитная зона охватывала только часть здания, но хоть что-то..).Кровля была двухскатная.
Если у тебя плоская кровля, то сетку все-таки лучше сделать. ИМХО.