Автор Тема: Расчет токов короткого замыкания  (Прочитано 10516 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #30 : 10 Вересень 2010, 14:35:24 »
f4nt0m, Так, як що в точці підключення напруга відрізняється від номінальної то необхідно буде вибрати якесь положення для перемикаца РПН. Як що від положення перемикача РПН залежать сьруми К.З. то можна не вірно обрати обладання (по відключаючій здатності, по електродінамічній стійкості) що може привести до здорощання проекту (невиправданого) або в подальшому до пошкодження обладнання при відключення струмі К.З.
Напруга в мережі 6 кВ може получитись завишеної або заниженою.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #31 : 15 Вересень 2010, 10:45:46 »
У меня есть еще вопрос, есть реактор на ном. напряжение 10 кВ РБСДГ-10-2*2500-0,2, Xр=0,2 Ом, а используется в сети 6 кВ, нужно ли пересчитать его сопротивление на 6 кВ?
« Останнє редагування: 15 Вересень 2010, 10:52:59 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #32 : 15 Вересень 2010, 11:11:27 »
f4nt0m, Як що залежить від напруги то треба

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #33 : 15 Вересень 2010, 11:16:07 »
IgorS, ранее когда то попадалась фраза в книге что нужно сопротивление реакторов пересчитывать, но где видел не могу вспомнить.
Возможно память обманывает :), пока найти не могу.
« Останнє редагування: 15 Вересень 2010, 12:09:23 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #34 : 15 Вересень 2010, 12:58:05 »
Цитата: f4nt0m
IgorS, ранее когда то попадалась фраза в книге что нужно сопротивление реакторов пересчитывать, но где видел не могу вспомнить.
Возможно память обманывает , пока найти не могу.

Это оно? Смотри со стр.196.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=773

brain

  • Гість
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #35 : 23 Вересень 2010, 10:13:01 »
сопротивление реактивности не зависит от напряжения XL=w*L. Инудктивность зависит только от конструкции реактора, а частота тока 50 Гц. Пересчитывать ничего не надо

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #36 : 23 Вересень 2010, 18:52:51 »
f4nt0m, Реактор те в основному реактивний опір який залежить від індктивнсті, яка не залежить від напруги.
« Останнє редагування: 23 Вересень 2010, 18:56:35 від IgorS »

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе время суток. подскажите так ли я посчитал?
____
13 человек загрузили, а так ни кто и не плюнул ))))
« Останнє редагування: 20 Квітень 2011, 05:09:12 від александр555 »

 