Автор Тема: Заземление путаница в формулах.  (Прочитано 9110 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #45 : 25 Квітень 2011, 09:51:30 »
Исправил все согласно пожеланиям))
Смотрите коментируйте. Всем спасибо)
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #46 : 25 Квітень 2011, 11:50:05 »
Я уже ломал копья по данному вопросу, когда делал свой блок по расчету - http://eom.com.ua/index.php/topic,2335.msg17667.html#msg17667.
Честно говоря каждый автор пытаясь что-то новое у себя внести или упростить расчет - вносит только путаницу.
Например у кого-то в формуле есть коэффициент 0.366 и соответственно десятичный логарифм, у кого-то 0.16 и натуральный логарифм ( ln(X)=2,3025851*lg(X), т.е. 0.366/0.16 = 2.3, а откуда взялось 0.16 тоже понятно - это 1/ 2*pi = 0.16 )

В Вашей последовательности расчета есть нюанс.
При определении предварительного количества вертикальных заземлителей мы еще не знаем коэффициента использования, т.к. он зависит от этого количества.
Данный коэффициент также зависит от соотношения длины вертикальных заземлителей к расстоянию между этими заземлителями, что должно быть оговорено в исходных данных для расчета.
Фраза "Увеличиваем длину вертикальных электродов на 1м (6м вместо 5)." не нужна или если уже приняли 6 м то и считаем как для 6 м.
В формуле для протяженного заземлителя - в числителе логарифма должен быть множитель 2, т.е. lg(2*lг^2/b*t).
В формуле полное сопротивление заземлителей - зачем еще раз учтен коэффициент использования?

Для программы расчета заземления нужна полная автоматизация расчета, чтобы можно было методом подбора исходных данных выбрать оптимальное решение не теряя время на выбор коэффициентов и т.п.).

Я, проанализировав множество вариантов расчетов, больше склонился к расчету Beroes Group в котором задаются все исходные данные в том числе сразу кол-во вертикальных заземлителей.  Программа платная, но есть триал в течении которого если задаться целью можно сделать заготовки для 95% вариантов стандартных заземляющих устройств (ведь не часто мы меняем климат. зону, материалы заземлителей, шаг их и т.д.).


Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #47 : 26 Квітень 2011, 09:38:36 »
hi_tech, почему в твоем файле "ras4et_zazemlenia_v_autocad_2007" при расчете эквивалентного мопротивления в числителе не фигурирует коэфициент К1?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #48 : 26 Квітень 2011, 09:39:23 »
ааа он в формуле для расчета сопротивления вертикального заземлителя
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #49 : 07 Грудень 2011, 20:11:48 »
В самой последней формуле экселевого расчёта ошибка! В знаменателе должен быть не - а +! Вспомните школьный курс физики!
 В Шаповалове тоже минус, наверно девочка-наборщик набирала и перепутала, или сканер плохо передал.
И по всему инету кругом все тиражируют этот - не вдумавшись.

 