Автор Тема: Заземление путаница в формулах.  (Прочитано 9112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #30 : 21 Квітень 2011, 17:10:00 »
Я пользуюсь данными таблицы сопротивлений отсюда http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
Там указанно что это "среднее значение". Т.е. для среднего наверное надо применять коеф. сезонности.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #31 : 21 Квітень 2011, 17:27:02 »
boss, не знаю, не знаю, каккието странные значения. Песок сухой ? - 1000-4000 Ом*м?, песок влажный? (два значения) - 130-400 и 500Ом*м. (для песка обычно беру - 600Ом*м), Супесь - 150 Ом*м (принимаю 300).
По возможности стараюсь использовать естественные заземлители (фундаменты). У "Карякина" есть интересная методика расчета... на всякий случай предусматриваю закладные на глубине 0,7м

LOS_LEO

  • Гість
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #32 : 21 Квітень 2011, 22:45:20 »
Я пользуюсь данными таблицы сопротивлений отсюда http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
Там указанно что это "среднее значение". Т.е. для среднего наверное надо применять коеф. сезонности.

при общении с экспертами (если они затребуют расчёты заземления) хотелось бы аппелировать значениями сопротивления грунтов из справочников или нормативных документов - а не с интернет-сайта на котором можно написать все что угодно :( контора может и серьёзная - и имеет большой опыт в монтаже и расчёте - но эксперту же не докажешь что именно эти значения верные  :'(

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #33 : 22 Квітень 2011, 01:08:50 »
Очень интересная фраза сказана в книге
Найфельд М. Р.Заземление и другие защитные меры.
стр. 43.
"Для сооружений заземлений, необходимо знать не приближенные,
а точные величины удельных сопротивлений земли в месте сооружения"

Естественно такая точность знания, редкость.
 Все справочные данные это приближенные
значения.

 Все наши расчеты количества вертикальных заземлителей,
и длина горизонтального заземлителя, корректируется лабораторией.
Вот она то, после монтажа, и выдает  значение  реального сопротивления контура заземления.

« Останнє редагування: 22 Квітень 2011, 01:11:23 від Anatoliy57 »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #34 : 22 Квітень 2011, 08:35:54 »
Наткнулся на колане на рекомендацию посмотреть значения сопротивления в типовом 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ".
Там в таблице на странице 6 есть значения сопротивлений взятых с разных институтов и справочников.
Также приведен столбец с значениями которые рекомендуется использовать при отсутствии других данных.

Хочу заметить что в большинстве даже рекомендуемые значения сопротивлений меньше максимальных.....поэтому наверное табличные значения все таки надо умножать на коеф. сезонности.
« Останнє редагування: 22 Квітень 2011, 08:38:04 від boss »

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #35 : 22 Квітень 2011, 09:57:51 »
boss, вот это уже интересно.   Ошибку исправил в формуле. получил 15 заземлителей.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #36 : 22 Квітень 2011, 10:15:20 »
TURIST13, выложи исправленный вариант

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #37 : 22 Квітень 2011, 10:18:11 »
ИСПРАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #38 : 22 Квітень 2011, 11:38:09 »
TURIST13, в формуле для удельного сопротивления в знаменателе не должно быть К1. Этот коэффициент должен быть только в числителе (р=р(экв)*К1).
Также в формулу вычисления сопротивления горизонтального заземлителя я бы заменил на другую.....с логарифмом натуральным.
В формуле вычисления "Полного сопротивления заземлителей" в знаменателе должна быть сумма а не разница (параллельное соединение сопротивлений).

Также предполагаемое кол-во вертикальных заземлителей вычисляется в два этапа. Иначе для какого кол-ва выбирается коеф. использования?
Сначала  n= Rв1/4.....на основании этого n выбирается коеф. использования. А потом уже N=n/Кисп.
« Останнє редагування: 22 Квітень 2011, 13:12:41 від boss »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #39 : 22 Квітень 2011, 12:36:39 »
Вот пример расчета из книги.
стр 78;79:80

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #40 : 22 Квітень 2011, 13:11:41 »
Насчет формулы "полного сопротивления" я ошибся  :)
Все таки минус в знаменателе

LOS_LEO

  • Гість
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #41 : 22 Квітень 2011, 14:35:17 »
boss: в формуле для удельного сопротивления в знаменателе не должно быть К1. Этот коэффициент должен быть только в числителе (р=р(экв)*К1).
то есть так?

взял файл Туриста :) почистил - изменил первую формулу убрав из знаменателя коэф-т К1, прописал сопротивления грунтов из типового со стр.6 :) получается 20 вертикальных стержней требуется.

подскажите коллеги - в каком справочнике прописана эта формула?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #42 : 22 Квітень 2011, 19:11:01 »
LOS_LEO, да, так.
Еще в формуле сопротивления горизонтального заземлителя нужно натуральный логарифм а не десятичный...и под логарифмом для стальной полосы нужно 2*L^2. Если без двойки - то это для круглого сечения (т.е. горизонтальный заземлитель имеет форму прутка).
получается 20 вертикальных стержней требуется
это уже ближе к истине :-)
« Останнє редагування: 22 Квітень 2011, 19:24:10 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #43 : 22 Квітень 2011, 19:45:56 »
в каком справочнике прописана эта формула?
Вот когда то сам интересовался. Привожу вывод формулы.
Формула (1) в файле уже не помню откуда.... вроде из Карякина.

LOS_LEO

  • Гість
Re: Заземление путаница в формулах.
« Reply #44 : 22 Квітень 2011, 19:58:38 »
Спасибо :) изучим, проверим дополним  :thumbsup: себя поправим чтобы быть уверенными в результате  8)

 