Автор Тема: Компенсация реактива потребителей.  (Прочитано 2901 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

NailDer

  • Гість
Годовое потребление реактивной электроэнергий 64кВАр, промплощадки, необходима ли компенсация реактивной мощности. И на какой нормативный акт для Украины можно ссылаться чтобы не устанавливать КРМ для потребителей. Хотя ТУ для всех предпринимателей выдаются с учетом реактивной электроэнергии. То есть приходиться ставить актив и реактив.  ;)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читай "Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії", наказ №19 від 17.01.2002 Міністерства палива та енергетики

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
Читай "Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії", наказ №19 від 17.01.2002 Міністерства палива та енергетики
Вещь хорошая но глубокая нечего не понять  :(

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.8.......При обчисленні  табл.1  введено зону нечутливості надбавки П2
до споживання реактивної потужності, обмежену значенням граничного
коефіцієнта потужності - cosф  = 0,97  (tgф   = 0,25).
Надбавка починає діяти,  якщо фактичний коефіцієнт потужності
менший наведеного значення cosф .

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
4.3.5. Рішення  про  доцільність  залучення   споживачів   до
регулювання  балансу реактивної потужності за спеціальними угодами
приймає  електропередавальна  організація  спільно  з  відповідною
енергосистемою  та  споживачем  залежно  від схеми і режиму роботи
основної та розподільчої електромережі.
Quote (selected)
3.8.......При обчисленні  табл.1  введено зону нечутливості надбавки П2
до споживання реактивної потужності, обмежену значенням граничного
коефіцієнта потужності - cosф  = 0,97  (tgф   = 0,25).
Надбавка починає діяти,  якщо фактичний коефіцієнт потужності
менший наведеного значення cosф .
Окончательного решения о том что энергоснабжающая организация требует компенсацию реактивной мощности нет, как я понимаю из этого документа. И если в тех условиях не требуют ее компенсировать, а пишут что бы компенсация реактивной мощности определялась проектом, то можно не предусматривать КРМ. Но будут надбавки на электроэнергию.  :-[ ну из всей этой каши, принять окончательно решение о необходимости КРМ очень сложно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Годовое потребление реактивной электроэнергий 64кВАр

Сама ця фраза не несе змісту. Якщо річне споживання--то кВАР*год/рік або кВт*год/рік. Якщо 64 кВАр, то це не річне споживання, а розрахункова реактивна потужність.

Перш за все треба порахувати, чи потрібен взагалі облік реактиву. В ТУ вказана необхідність встановлення лічильників реактивної енергії? Для громадських будівель якщо місячне споживання активу не перевищує 5000 кВт*год/місяць, то і облік реактиву не потрібний, а відповідно і компенсація не треба. Правда, у вас промплощадка, але все ж.

Offline matu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
скажите, а откуда онфа, что если потребление больше 5000 кВт*ч, то только тогда нужно КРМ делать? это из "Методики обчислення плати за перетікання реактивної.."

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
откуда онфа, что если потребление больше 5000 кВт*ч,
Це стосується об’єктів цивільного призначення . ДБН В.2.5-23:2010 п.10.1 .
« Останнє редагування: 02 Серпень 2011, 11:49:36 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010
Ви праві , моя помилка . Виправив .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.