Проектировал для "OPEN OFIS" патрульное освещение которое одновременно являлось и аврийным.
суть решения:
1 кнопочный пост управляет контактором в щите аврийного освещения (нормально в цепи аварийного освещения напряжение отсутствует).
2 далее через автоматы защиты линии цепи аврийного/патрульного освещения расходятся по помещениям.
3 в помещении установлен контактор, с упавляющей обмоткой подключенной к тому-же кабелю (появление напряжения является управляющим сигналом) который перебрасывает 25% светильников после комнатного выключателя на питание от аврийного щита.
В результате чего независимо от состояния выключателя освещения в помещении после нажатия на кнопку подается питание на щит, подтягиваются контакторы в комнатах и включается освещение в помещениях.
Такая схема позволяет потребителю экономить электроэнергию, по желанию включать или выключать свет в помещении, а в случае необходимости с помощью

или автоматически принудительно включить эвакуацию, ну а в моем случае освещение патрулирования
PS. по просьбе IVASERGE выкладываю здесь принципиальную схему щита и схему Линейных Релейных Коробок
в схем использовал контакторы от ABB на DIN рейку