Автор Тема: Токоограничивающий реактор  (Прочитано 4567 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Токоограничивающий реактор
« : 31 Березень 2011, 10:18:22 »
Скажите пжлта где и когда нужно спользовать ТОРы в схемах 6 -10 кВ. Или подскажите где можно про это почитать доступным понятным языком с примерами тех же схем. Буду благодарен

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Токоограничивающий реактор
« Reply #1 : 31 Березень 2011, 10:35:48 »
Я встречал реакторы в РУ-10 кВ на ПС, когда требовалосьограничить ток короткого на тороне 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

cos

  • Гість
Re: Токоограничивающий реактор
« Reply #2 : 21 Квітень 2011, 21:47:45 »
на сколько знаю, токоограничивающие реакторы применяют, чтобы ограничить ток трехфазного КЗ до величины, которую способен отключить аппарат защиты (выключатель). После расчета тока КЗ, его величина сравнивается с отключающей способностью выключателя. Если ток КЗ больше, расчитывают требуемое сопротивление реактора. Применяют групповое или индивидуальное реактирование (рекомендуется групповое).
В приложении даю отрывок из лекций в универе. А вообще рекомендую почитать учебник (или справочник) "Электрооборудование электрических станций и подстанций" Рожкова, Козулин

 