Добрый день. Есть линия ВЛ-6кВ, выполняется АС-35. Позже заказчик хочет использовать её для подключения других потребителей (линия остается на его балансе). Сейчас заказчик думает "а не заменить ли провода АС-35 на АС-50". Меня попросили посчитать пропускную способность линии АС-35 и АС-50, т.е. какое кол-во потребителей с трансформаторами, скажем 40кВА, можно будет потом подключить. Я, честно, никогда не считал высокую сторону. Начал разбираться. Посмотрел в ПУЭ, что у АС-35 длительный ток - 175А. Но посмотрев главу про экономическую плотность, понял, что даже если по АС-35 пустить ток в 100А и при максимуме нагрузке в год до 3000 получается нужен кабель АС-95 (100/1,3=76,9, и насколько я понял нужно округлять в большую сторону).
Начинаю делать обратный расчет, у меня есть АС-35, тогда по экономической плотности тока, максимальный ток в линии 35*1,3=45,5А.
Правильно ли последнее мое измышление? И как можно быстро и правильно посчитать максимальную нагрузку на линию? Спасибо